Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter Kategorie: Programmierung (von Rainer G. - 10.05.2010 12:34) | |
Als Antwort auf Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter von nitraM - 10.05.2010 11:07
| |
Hallo nitraM, jetzt habe ich verstanden. Ich probiere es heute Abend und melde mich dann mit dem Ergebnis im Forum. Gru� Rainer > > Hallo nitraM, > > > > du meinst, die Ports miteinander vertauschen? > > Probier ich heute Abend aus. > > > > Gru� > > Rainer > > > > > Hallo Rainer, > > > was "zählst" du denn, wenn du testweise 2 und 3 verbindest? Weichen die Zählerstände von > > > einander ab? > > > > > > Gru� nitraM > > Hallo Reiner, > ja das kannst du auch machen, aber ich würde einen Port abklemmen und mit einer Brücke > mit dem anderen verbinden. Wenn es an der CC liegt, zählst du einmal richtig, und auf > dem anderen Port nur Mist. > Ist das Signal schlecht, solltest du auf beiden nichts zählen können... > > nitraM | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter (von Rainer G. - 10.05.2010 23:33) Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter (von nitraM - 11.05.2010 7:15) Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter (von Rainer G. - 11.05.2010 8:15) Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter (von nitraM - 11.05.2010 11:36) Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter (von Rainer G. - 11.05.2010 22:11) |