Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter Kategorie: Programmierung (von nitraM - 10.05.2010 11:07)
Als Antwort auf Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter von Rainer G. - 10.05.2010 7:50
Ich nutze:
C164CI-ControllerBoard, eigenes Board, OSOPT V3.0, OSOPT V3.1
> Hallo nitraM,
>
> du meinst, die Ports miteinander vertauschen?
> Probier ich heute Abend aus.
>
> GruĂ?
> Rainer
>
> > Hallo Rainer,
> > was "zählst" du denn, wenn du testweise 2 und 3 verbindest? Weichen die Zählerstände von
> > einander ab?
> >
> > GruĂ? nitraM

Hallo Reiner,
ja das kannst du auch machen, aber ich wĂĽrde  einen Port abklemmen und mit einer BrĂĽcke
mit dem anderen verbinden. Wenn es an der CC liegt, zählst du einmal richtig, und auf
dem anderen Port nur Mist.
Ist das Signal schlecht, solltest du auf beiden nichts zählen können...