Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter Kategorie: Programmierung (von Rainer G. - 10.05.2010 23:33)
Als Antwort auf Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter von Rainer G. - 10.05.2010 12:34
Ich nutze:
C164CI-ControllerBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.1
Hallo nitraM,

ich habe nun Port P1H.1 abgeklemmt und eine BrĂĽcke zwischen diesem und P1H.3 gemacht.
Die Counter laufen unterschiedlich, Abweichungen z.B. bis zu 3 Ticks/Min, selten synchron.
Dann habe ich P1H. wieder angeklemmt, P1H.3 abgeklemmt und die beiden mit einer BrĂĽcke verbunden.
Die Counter laufen synchron.
Was muss ich daraus schliessen? Kann es an einer kalten Lötstelle des einen Pullups liegen?

GruĂ?
Rainer

> Hallo nitraM,
>
> jetzt habe ich verstanden. Ich probiere es heute Abend und melde mich
> dann mit dem Ergebnis im Forum.
>
> GruĂ?
> Rainer
>
> > > Hallo nitraM,
> > >
> > > du meinst, die Ports miteinander vertauschen?
> > > Probier ich heute Abend aus.
> > >
> > > GruĂ?
> > > Rainer
> > >
> > > > Hallo Rainer,
> > > > was "zählst" du denn, wenn du testweise 2 und 3 verbindest? Weichen die Zählerstände von
> > > > einander ab?
> > > >
> > > > GruĂ? nitraM
> >
> > Hallo Reiner,
> > ja das kannst du auch machen, aber ich wĂĽrde  einen Port abklemmen und mit einer BrĂĽcke
> > mit dem anderen verbinden. Wenn es an der CC liegt, zählst du einmal richtig, und auf
> > dem anderen Port nur Mist.
> > Ist das Signal schlecht, solltest du auf beiden nichts zählen können...
> >
> > nitraM


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter (von nitraM - 11.05.2010 7:15)
    Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter (von Rainer G. - 11.05.2010 8:15)
        Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter (von nitraM - 11.05.2010 11:36)
            Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter (von Rainer G. - 11.05.2010 22:11)