Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter Kategorie: Programmierung (von nitraM - 11.05.2010 7:15) | ||
Als Antwort auf Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter von Rainer G. - 10.05.2010 23:33 | ||
| ||
> Hallo nitraM, > > ich habe nun Port P1H.1 abgeklemmt und eine Brücke zwischen diesem und P1H.3 gemacht. > Die Counter laufen unterschiedlich, Abweichungen z.B. bis zu 3 Ticks/Min, selten synchron. > Dann habe ich P1H. wieder angeklemmt, P1H.3 abgeklemmt und die beiden mit einer Brücke verbunden. > Die Counter laufen synchron. > Was muss ich daraus schliessen? Kann es an einer kalten Lötstelle des einen Pullups liegen? > > Gru� > Rainer Hallo Reiner, wie viele Impulse hast du den pro Sekunde? Gru� nitraM | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter (von Rainer G. - 11.05.2010 8:15) Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter (von nitraM - 11.05.2010 11:36) Re: Nutzung von P1H.0 bis .3 als Counter (von Rainer G. - 11.05.2010 22:11) |