Re: Reglerboard: Schutzleiter mit GND verbinden ? Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 17.08.2006 9:04) | ||
Als Antwort auf Reglerboard: Schutzleiter mit GND verbinden ? von Martin - 15.08.2006 22:13 | ||
| ||
Hallo Martin, > Nach dem Einbau des 24 Volt Schaltnetzteils spielen die > Temperaturmesswerte am Board â??verrücktâ?? was sich durch > einlegen einer Brücke GND â?? Schutzleiter einfach beheben läÃ?t > und alle Werte sind wieder Stabil. > > Meines Erachtens wird durch die fehlende Galvanische > Trennung des Schaltnetzteils ein Brummsignal in die Schaltung > geschleppt. > Aber jetzt meine Frage. > Ist die Brücke zum Schutleiter wirklich Empfehlenswert ich > denke da an Probleme die durch Ã?berspannung entstehen > könnten, es sind Ã?berspannungsableiter Netzseitig und > Feinschutz vom Kollektorfühler vorhanden , das Board selbst > wird Vermulich keine Schuzschaltung besitzen. Das Problem bei Schaltnetzteilen ist teilw. eine kapazitive Kopplung zwischen Netz und Ausgang. Daher sind viele Schaltnetzteile geerdet. Wenn das nicht der Fall ist, kann das Massepotential gut 100V gegen PE betragen. Meist mit 50 Hz. Und das verursacht massive Störungen, wenn die ganze Fühlerleitung "mitschwingt". Dieses Phänomen ist bei manchen Notebook-Netzteilen zu beachten, die nur einen Eurostecker haben. Hier kann es dann, wenn nichts weiter am Notebook angeschlossen ist, was für einen Potentialausgleich sorgen könnte (z.B. LAN-Kabel), schonmal zu einem schwachen Stromschlag führen. Es flieÃ?en kurzzeitig max. wenige mA, nicht stärker als eine statische Aufladung. Es reicht aber auch aus, um z.B. einen (normalen) Pegelwandler zu schädigen, wenn man in diesem Fall das RS232-Kabel einsteckt. Daher kann ich immer nur empfehlen, GND der Regelung auf den Potentialausgleich zu legen, was wiederum der Erdung entspricht. Angst vor Ã?berspannung brauchst Du hier nicht haben. Eher das Gegenteil wäre der Fall. Durch die Erdung erhälst Du ein gleichbleibendes Potential. Ideal wäre theoretisch ein direkter AnschluÃ? an der Potentialausgleichsschiene. Aber der Schutzleiter reicht i.d.R. immer. Wenn aber der Blitz z.B. einmal direkt in die Kollektorfühlerleitung einschlagen sollten, ist es egal, wie GND verbunden ist. Gegen direkten Blitzeinschlag in Leitungen gibt es noch keinen ausreichenden Schutz. (Das muÃ?te auch ein Nachbar vor gut 10 Jahren schmerzlich feststellen, als ein Blitz direkt in die Antenne einschlug, und es ihm nahezu alle Elektrogeräte im Haus zerstörte. Auch ein Teil der Hausantenne war verdampft.) Bei Industrienetzteilen ist i.d.R. GND nie mit dem Schutzleiter gebrückt, da es auch Anlagen gibt, bei denen nicht GND, sondern +24V geerdet wird. (ähnlich wie bei alten Telefonanlagen) Bei handelsüblichen Schaltnetzteilen mit Kaltgerätestecker ist GND am Ausgang immer mit dem Schutzleiter verbunden. (Das gilt auch für alle Notebook-Netzteile mit Schuko-NetzanschluÃ?) MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Reglerboard: Schutzleiter mit GND verbinden ? (von Leo - 28.09.2006 16:00) |