Reglerboard: Schutzleiter mit GND verbinden ? Kategorie: Sonstige Hardware (von Martin - 15.08.2006 22:13)
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo
Mein Schaltschrank soll statt eines Netzteils Marke Eigenbau
 ein 24 Volt Schaltnetzteil erhalten.
Die 24 Volt benötige ich zur Ansteuerung der Relais, das
Reglerboard wird mit eigenen 12 Volt Netzteil betrieben. Beide
GND sind miteinander verbunden und sind Funktionstechnisch
notwendig.

Nach dem Einbau des 24 Volt Schaltnetzteils spielen die
Temperaturmesswerte am Board  â??verrücktâ?? was sich durch
einlegen einer Brücke GND â?? Schutzleiter einfach beheben läÃ?t
und alle Werte sind wieder Stabil.

Meines Erachtens wird durch die fehlende Galvanische
Trennung des Schaltnetzteils ein Brummsignal in die Schaltung
geschleppt.
Aber jetzt meine Frage.
Ist die Brücke zum Schutleiter wirklich Empfehlenswert ich
denke da an Probleme die durch Ã?berspannung entstehen
könnten, es sind �berspannungsableiter Netzseitig und
Feinschutz vom Kollektorfühler vorhanden , das Board selbst
wird Vermulich keine Schuzschaltung besitzen.
Vermutlich kann es keine Allgemein gültige Regel geben,
 trotzdem hoffe ich jemand kann mir in dieser Sache weiterhelfen
 damit ich auf der sicheren Seite bleibe.

GruÃ?
Martin  
 


    Antwort schreiben


Antworten:

Alles klar (von Martin - 17.08.2006 22:07)
Re: Reglerboard: Schutzleiter mit GND verbinden ? (von André H. - 17.08.2006 9:04)
    Re: Reglerboard: Schutzleiter mit GND verbinden ? (von Leo - 28.09.2006 16:00)
Re: Reglerboard: Schutzleiter mit GND verbinden ? (von Erich - 16.08.2006 10:27)
    Re: Reglerboard: Schutzleiter mit GND verbinden ? (von Martin - 16.08.2006 22:35)
        Re: Reglerboard: Schutzleiter mit GND verbinden ? (von Erich - 17.08.2006 0:26)