Reglerboard: Schutzleiter mit GND verbinden ? Kategorie: Sonstige Hardware (von Martin - 15.08.2006 22:13) | ||
| ||
Hallo Mein Schaltschrank soll statt eines Netzteils Marke Eigenbau ein 24 Volt Schaltnetzteil erhalten. Die 24 Volt benötige ich zur Ansteuerung der Relais, das Reglerboard wird mit eigenen 12 Volt Netzteil betrieben. Beide GND sind miteinander verbunden und sind Funktionstechnisch notwendig. Nach dem Einbau des 24 Volt Schaltnetzteils spielen die Temperaturmesswerte am Board â??verrücktâ?? was sich durch einlegen einer Brücke GND â?? Schutzleiter einfach beheben läÃ?t und alle Werte sind wieder Stabil. Meines Erachtens wird durch die fehlende Galvanische Trennung des Schaltnetzteils ein Brummsignal in die Schaltung geschleppt. Aber jetzt meine Frage. Ist die Brücke zum Schutleiter wirklich Empfehlenswert ich denke da an Probleme die durch Ã?berspannung entstehen könnten, es sind Ã?berspannungsableiter Netzseitig und Feinschutz vom Kollektorfühler vorhanden , das Board selbst wird Vermulich keine Schuzschaltung besitzen. Vermutlich kann es keine Allgemein gültige Regel geben, trotzdem hoffe ich jemand kann mir in dieser Sache weiterhelfen damit ich auf der sicheren Seite bleibe. GruÃ? Martin | ||
Antwort schreiben Antworten: Alles klar (von Martin - 17.08.2006 22:07) Re: Reglerboard: Schutzleiter mit GND verbinden ? (von André H. - 17.08.2006 9:04) Re: Reglerboard: Schutzleiter mit GND verbinden ? (von Leo - 28.09.2006 16:00) Re: Reglerboard: Schutzleiter mit GND verbinden ? (von Erich - 16.08.2006 10:27) Re: Reglerboard: Schutzleiter mit GND verbinden ? (von Martin - 16.08.2006 22:35) Re: Reglerboard: Schutzleiter mit GND verbinden ? (von Erich - 17.08.2006 0:26) |