Re: RS-232 <-> Ethernet Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 18.12.2004 23:21)
Als Antwort auf Re: RS-232 <-> Ethernet von Thomas - 3.12.2004 13:46
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Thomas,

> Die CAT 5e Leitungen liegen im Keller im gleichen Kabelkanal wie die 400/230V Leitungen
> und gehen auch im gleichen Steigeschacht hoch.

Das ist das schlimmste, was man tun kann.
Auf ein zwei Meter macht das nichts, aber wenn Datenleitungen generell
zusammen mit Stromleitungen geführt werden, wird das immer zu Problemen führen !
Genaus das ist auch die Ursache für Deine Probleme.
Entweder man führt Datenleitungen mit mind. 1m Abstand zu Stromleitungen,
oder man verwendet Metallschächt mit Metallwänden.
Das macht man beispielsweise in Bodenkanälen so.
Denn die Schirmung des Kabels hilft herlich wenig, wenn dieses in 1cm Abstand
zu einer 230/400V-Leitung gelegt ist.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!