Re: Swcom mit 19200bps Kategorie: Sonstige Hardware (von Cris, http://www.crisullmann.de - 16.11.2004 15:14)
Als Antwort auf Swcom mit 19200bps von GTAler - 16.11.2004 11:02
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, CC2-Application-Board, eigenes Board, OSOPT_V2
Hallo Marco,

die swcom kann so auf die Schnelle nicht mit 19200 baud arbeiten.

Warum benutz Du nicht die hwcom-Schnittstelle. Der TTL-Pegel ist ebenfalls aus der CC2-Unit
herausgeführt. Die Pins hei�en µC-RxD und µC-TxD. Diese sind auf dem Application-Board fest
mit dem Pegelwandler verbunden. Diese Verbindungen müsstest Du zumindest auf der
Empfangssseite auftrennen.

GrüÃ?e  Cris


> Hallo zusammen
>
> Ich will mit der CC2 einen Funktranstransceiver betrieben. Da er mit TTL-Pegel arbeitet würde ich ihn gerne an
> swcom anschliessen, doch leider ist er standardmässig auf 19200bps eingestellt und ich müsste ihn deshalb
> dazu auf 9600bps umstellen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit per swcom ein kurzes Kommando mit
> 19200bps zu senden damit ich den Transceiver umstellen kann? Der Transceiver speichert seine Einstellungen,
> ich müsste ihn deshalb nur ein einziges mal umstellen.
>
> Gruss
> Marco

Meine Seite: http://www.crisullmann.de


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Swcom mit 19200bps (von André H. - 19.11.2004 13:26)
Re: Swcom mit 19200bps (von GTAler - 16.11.2004 16:58)
    Re: Swcom mit 19200bps (von André H. - 19.11.2004 13:30)
        Re: Swcom mit 19200bps (von GTAler - 19.11.2004 13:52)
            Re: Swcom mit 19200bps (von André H. - 19.11.2004 15:07)
                Re: Swcom mit 19200bps (von GTAler - 20.11.2004 0:48)
                    Re: Swcom mit 19200bps (von André H. - 27.11.2004 14:14)