Re: Swcom mit 19200bps Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 27.11.2004 14:14)
Als Antwort auf Re: Swcom mit 19200bps von GTAler - 20.11.2004 0:48
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Marco,

> > Ich hab' mir die Routine noch ein wenig angesehen.
> > Wenn man in Register 0xF932 den Wert 0x82 und in 0xF936 den Wert 0xc2 oder 0xC3 schreibt,
> > und dies dann nochmal in T2 und T4 kopiert, könnte es u.U. gehen.
>
> Dein Code funktioniert gleich mit den Werten 0x82 und 0xc2. Vielen Dank nochmals!
>
> Konnte den Transreiver umschreiben und jetzt läuft er mit 9600bps.

Schön, da�? es klappt. ;-)

Ich habe aus Neugier bei meiner Heizungsregelung, an der noch ein altes KIT240-6 an SWCOM
hängt, SWCOM auf 19200 konfiguriert.
Dabei mu�?te ich feststellen, da�? die 19200 Baud nicht genau genug  getroffen werden, so da�?
es zu Fehlern bei der �?bertragung kommt.
Die besten Ergebnisse habe ich aber mit 0x82 und 0xC3 für die Register erzielt.

MfG André H.