Re: Digitale Eingänge und lange Signalwege Kategorie: Sonstige Hardware (von Felix W. - 24.08.2004 21:10) | |
Als Antwort auf Re: Digitale Eingänge und lange Signalwege von Norbert - 23.08.2004 17:49
| |
> > Guten Tag, > > > > was sollte man zum Schutz beachten, wenn ein Sensor an einem der dig. Eingänge hängt, die Entfernung > > zwischen Sensor und CC2-Station aber zwischen 60 und 100m beträgt? > > Im Augenblick befindet sich nur ein Spannungsteiler von 12V auf 5V in dieser "Direktleitung". Relais kommt > > nicht in Frage (zu langsam). > > > > Danke, Grü�e, > > > > Felix W. > > Hallo Felix, > > ich habe bei mir eine kombinierte Schutzschaltung: > > am Ort der CC2 Platine: > Z-Diode ZPD 4,7 gegen Gnd, Reihenwiderstand R 2k2 nach au�en, > > >............... dann Leitungslänge: ca.35 m ......< > > dann R 5k6, dann der Signalhub am "Sender" 0V / 12 V. > > Falls deine Leitung an starken Störquellen vorbeiläuft, kannst du Spitzen mit einem kleinen > Kondensator direkt parallel zur Z-Diode töten. Hängt aber von der Frequenz deines Nutzsignals ab. > Wie schnell kommen die Pulse? Welche Puls/ Pause Zeit hat dein Sensor? > > Grü�e, Norbert Hallo Norbert, vielen Dank für die Antwort. Ist jetzt der Signalhub schon in deiner Beschreibung enthalten? Tatsächlich sind es bei mir keine Pulse, sondern nur ein Pegel, aber die CC2 soll eben ohne Verzögerung reagieren (deshalb meinte ich, Relais u.U. zu langsam). Danke und Grü�e, Felix W. | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Digitale Eingänge und lange Signalwege (von Norbert - 25.08.2004 18:46) |