Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Digitale Eingänge und lange Signalwege Kategorie: Sonstige Hardware (von Norbert - 25.08.2004 18:46)
Als Antwort auf Re: Digitale Eingänge und lange Signalwege von Felix W. - 24.08.2004 21:10
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-Application-Board, OSOPT V3.0
> > > Guten Tag,
> > >
> > > was sollte man zum Schutz beachten, wenn ein Sensor an einem der dig. Eingänge hängt, die Entfernung
> > > zwischen Sensor und CC2-Station aber zwischen 60 und 100m beträgt?
> > > Im Augenblick befindet sich nur ein Spannungsteiler von 12V auf 5V in dieser "Direktleitung". Relais kommt
> > > nicht in Frage (zu langsam).
> > >
> > > Danke, GrĂĽĂ?e,
> > >
> > > Felix W.
> >
> > Hallo Felix,
> >
> > ich habe bei mir eine kombinierte Schutzschaltung:
> >
> > am Ort der CC2 Platine:
> > Z-Diode ZPD 4,7 gegen Gnd, Reihenwiderstand R 2k2 nach auĂ?en,
> >
> > >............... dann Leitungslänge: ca.35 m ......<
> >
> > dann R 5k6, dann der Signalhub am "Sender"  0V / 12 V.
> >
> > Falls deine Leitung an starken Störquellen vorbeiläuft, kannst du Spitzen mit einem kleinen
> > Kondensator direkt parallel zur Z-Diode töten. Hängt aber von der Frequenz deines Nutzsignals ab.
> > Wie schnell kommen die Pulse? Welche Puls/ Pause Zeit hat dein Sensor?
> >
> > GrĂĽĂ?e, Norbert
>
> Hallo Norbert,
>
> vielen Dank fĂĽr die Antwort.
> Ist jetzt der Signalhub schon in deiner Beschreibung enthalten?
> Tatsächlich sind es bei mir keine Pulse, sondern nur ein Pegel, aber die CC2 soll eben ohne Verzögerung
> reagieren (deshalb meinte ich, Relais u.U. zu langsam).
>
> Danke und GrĂĽĂ?e,
>
> Felix W.
>
>
Hallo Felix,

der Signalhub?? na, ja etwas komliziert ausgedrĂĽckt fĂĽr den Unterschied zwischen den beiden
Signalzuständen, bei meinem Beispiel  0V und 12 V.

Wenn du dir die Schaltung aufmalst, wirst du also 2 Widerstände in Reihe vorfinden. 5,6KOhm
schĂĽtzt den Sender vor KurzschlĂĽssen.  2,2KOhm am CC2 schĂĽtzt vor Programmierern wie mich,
falls mal ungewollt der I/O Port aktiviert wird....


Nun zur Verzögerung:  

"OHNE Verzögerung..." ist in der Physik leider nicht drin. Und dieser Schutz ist zwar billig, aber
hier nun der Nachteil:  
Wenn man die Z-Diode vernachlässigt, hast du insgesamt 8,8KOhm. Falls du den Eingang der
CC2 zusätzlich mit 100 nF (gegen Gnd)  vor Spannungsspitzen schĂĽtzt, nennt man dies eine
RC Dämfpung, hier mit einer Zeitkonstante von ca. 0,8 µsec.  Mit Z-Diode eben etwas kĂĽrzer  :-).
Mit einem grö�eren Kondensator wird das Signal noch stärker verschliffen, aber die Spitzen
besser unterdrĂĽckt usw.....

D.h.: dein µProz  "sieht" den Pegelwechsel ca. 2 Zeitkonstanten später. Na ja, ungefähr 2. Das
könnte man auch genauer ausrechnen, aber in den meisten Fällen lohnt es nicht.

Bitte keine Elkos einsetzen, die sind fĂĽr steile Flanken unbrauchbar, such dir einen keramischen
Kondensator aus der Bastelkiste.