Re: Digitale Eingänge und lange Signalwege Kategorie: Sonstige Hardware (von Norbert - 23.08.2004 17:49) | ||
Als Antwort auf Digitale Eingänge und lange Signalwege von Felix W. - 22.08.2004 14:13 | ||
| ||
> Guten Tag, > > was sollte man zum Schutz beachten, wenn ein Sensor an einem der dig. Eingänge hängt, die Entfernung > zwischen Sensor und CC2-Station aber zwischen 60 und 100m beträgt? > Im Augenblick befindet sich nur ein Spannungsteiler von 12V auf 5V in dieser "Direktleitung". Relais kommt > nicht in Frage (zu langsam). > > Danke, Grü�e, > > Felix W. Hallo Felix, ich habe bei mir eine kombinierte Schutzschaltung: am Ort der CC2 Platine: Z-Diode ZPD 4,7 gegen Gnd, Reihenwiderstand R 2k2 nach au�en, >............... dann Leitungslänge: ca.35 m ......< dann R 5k6, dann der Signalhub am "Sender" 0V / 12 V. Falls deine Leitung an starken Störquellen vorbeiläuft, kannst du Spitzen mit einem kleinen Kondensator direkt parallel zur Z-Diode töten. Hängt aber von der Frequenz deines Nutzsignals ab. Wie schnell kommen die Pulse? Welche Puls/ Pause Zeit hat dein Sensor? Grü�e, Norbert | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Digitale Eingänge und lange Signalwege (von Felix W. - 24.08.2004 21:10) Re: Digitale Eingänge und lange Signalwege (von Norbert - 25.08.2004 18:46) |