Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Genauigkeit Temperaturmessung für Solaranlage Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 17.06.2004 22:02)
Als Antwort auf Genauigkeit Temperaturmessung für Solaranlage von Matthias - 17.06.2004 13:11
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT_V2, OSOPT V3.0
Hallo Matthias,

> Ich möchte eine Solaranlage steuern.

Ich würde sie lieber Regeln. :-)
Zum Steuern bräuchtest Du keine Sensoren. ;-)

> Normalerweise wird ja das Signal des Fühlers
> über einen OPV angepasst. Die Fage ist wie genau ist das ganze eigendlich absolut?

Das hängt von der verwendeten schaltung und dem eingestellten Me�bereich ab.
Bei meiner Heizunganlage habe ich für die PT1000 Me�adapter (3x für 12 PT1000)
einen Me�bereich von -30,0 bis +275,0°C.
Die echte Auflösung liegt bei ca. 0,3K. Durch Interpolation (vgl. rbports.c2) erreiche
ich eine Auflösung von ca. 0,1K.
Mein vierter Me�adapter ist für vier AD592-Sensoren und hat einen Me�bereich
von -40 bis +130°C. Hier liegt die echte Auflösung bei 0,17K. Durch Interpolation komme
ich auf unter 0,1K.

> Immerhin Schwankt die Temperatur in einem Heizungsraum schon mal um mehr als
> 10°C und Elektronik ist ja mei�t Temperatuabhängig.

Diese Schwankung bringt Dir nichteinmal einen Fehler von einem halben Kelvin.
Im Heizungsbereich kann man dies also komplett vernachlässigen. Besonders,
da dann alle Me�adapter gleichmä�ig davon betroffen sind.

> Der Einfachheit wegen wollte ich
> die Fühler nur über einen Spannungteiler anschlie�en. Dann ist die Abstufung 1,3°C
> für den Pt1000 auf dem Dach, und 0,3°C für die KTY in Vor- und Rücklauf bzw. Speicher.
> Ã?ber Mittelwertbildung sogar noch etwas besser.

Spannungsteiler sollte man hier höchstens zu Testzwecken verwenden.
Wie kommst Du bitte auf 1,3K für die PT1000 ????
Bei PT1000 liegt der max. zulässige Strom bei 2mA. Darüber wird der Sensor zum Heizelement.
Im Idealfall sollte der MeÃ?strom bei 1mA liegen.
Da Du aber mit einem Spannungsteiler arbeiten willst, wäre der Me�strom nicht konstant.
Also muÃ? der Widerstand mindestens so groÃ? sein, daÃ? nie mehr als 2mA flieÃ?en.
Also mindestens ca. 2k.
Bedenke auch, da� die Kurve, die dabei rauskommt, alles andere als annähernd linear ist.
Auch nimmt die Auflösung mit steigender Temperatur am Sensor dann drastisch ab.

> Macht es dann wirklich Sinn für jeden
> Fühler noch eine Schaltung zu Löten?

Auf jeden Fall.
Du kannst aber sehr leicht einen Me�adapter für z.B. Fühler benutzen.
(vgl. CC2-ReglerBoard oder MeÃ?platine4+AD-Multiplexer V2 von CCTools)

Verwende einfach schon vorhandene Technik zur Auswertung von Sensoren.
Eine mittlerweise groÃ?e Auswahl an Hardware findest Du bei CCTools ...

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!