Re: Dimmer auch für Umwälzpumpe geeignet? Kategorie: Sonstige Hardware (von AndrĂ© H. - 16.06.2004 10:00) | ||
Als Antwort auf Dimmer auch für Umwälzpumpe geeignet? von Matthias - 15.06.2004 14:43 | ||
| ||
Hallo Matthias, > hat schon mal jemand eine Umwalzpumpe (50W Wechselstrommotor) zur Drehzahlregelung an > einen C-Contral Dimmer gehangen? Oder wie kann ich sonst am besten die Drehzahl einer > solchen Pumpe regeln? Hier kann man nur ein klares Nein sagen ! Damit machst Du die Pumpe, besser gesagt die Lager, und möglicherweise auch den Dimmer kaputt. Der von Conrad angebotene Dimmer ist nur für ohmsche Lasten zulässig. Was für eine Pumpe willst Du denn regeln ? Eine Heizungspumpe ? Wenn ja, dann solltest Du es mit IWP (Impuls-Wellen-Paket) versuchen. Dies ist ein extrem langsames PWM im Bereich von 0,5 bis 2Hz. Du benötigst dazu ein Null-Spannungsschaltendes ELR (Elektronisches Lastrelais), wie z.B. das ELR1 (#1801) von CCTools. Beim IWP sollte man mit einem Puls-Pausen-Verhältnis von mind. 30% anfangen, damit die Pumpe auch sicher anläuft. Sollte es eine andere Pumpe sein(z.B. Aquarienpumpe), dann bleibt Dir nichts anderes als ein Frequenzumrichter übrig. Diese kosten aber nicht gerade wenig. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Dimmer auch für Umwälzpumpe geeignet? (von Matthias - 16.06.2004 14:51) Re: Dimmer auch für Umwälzpumpe geeignet? (von KlaRa - 18.06.2004 21:59) Re: Dimmer auch für Umwälzpumpe geeignet? (von André H. - 17.06.2004 21:36) Re: Dimmer auch für Umwälzpumpe geeignet? (von Stephan - 23.01.2005 9:13) Re: Dimmer auch für Umwälzpumpe geeignet? (von M.Seidel - 17.06.2004 9:00) |