Re: Dimmer auch für Umwälzpumpe geeignet? Kategorie: Sonstige Hardware (von M.Seidel, http://www.blaumanncom.de - 17.06.2004 9:00) | |
Als Antwort auf Re: Dimmer auch für Umwälzpumpe geeignet? von Matthias - 16.06.2004 14:51
| |
> Hallo und Danke erstmal, > Es geht um eine Heizungspumpe. Wenn ich richtig verstanden habe soll ich > die Pumpe immer nur ganz kurz An und Abschalten > Da das ein mech. Relais nicht mitmacht brauche ich ein elektronisches. > Das steuere ich dann einfach mit einem Digitalport an. Richtig? > Aber warum ist das besser für die Pumpe, macht die Phasenanschnittsteuerung > vom Dimmer nicht genau das gleiche mit 50Hz? > Ich hatte mir so selbst überlegt, das ständiges An und Abschalten vielleicht nicht > so gut ist und daher ehr an den Dimmer gedacht. > > MfG Matthias > Hallo Matthias, eine Heizungspumpe regelt man mit IWP. Eine komplette Funktion findest Du unter Download auf meiner Homepage. Als Ausgang dient einer der beiden PLM-Ports. plm.settimebase(0,5); // Init PLM-Ausgänge 0 plm.setmode(0,0); plm.setperiod(0,15000); plm.out(0,-1); Ansteuern des PLM-Ports mit: plm_0=zeit*150-1; // plm Ausgabe 0-14999 , zeit= 30 bis 100% plm.out(0,plm_0); // Ausgabe Auf PLM 0 Weiterhin findest Du viele andere Funktionen für eine Heizungsregelung ( Heizkurven- und Vorlaufberechnung ) MfG Mathias Seidel Meine Seite: http://www.blaumanncom.de | |