Re: Dimmer auch für Umwälzpumpe geeignet? Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 17.06.2004 21:36) | ||
Als Antwort auf Re: Dimmer auch für Umwälzpumpe geeignet? von Matthias - 16.06.2004 14:51 | ||
| ||
Hallo Matthias, > Es geht um eine Heizungspumpe. Wenn ich richtig verstanden habe soll ich > die Pumpe immer nur ganz kurz An und Abschalten > Da das ein mech. Relais nicht mitmacht brauche ich ein elektronisches. > Das steuere ich dann einfach mit einem Digitalport an. Richtig? Du mu�t im Prinzip nichts schalten. Das macht einer der bis zu 3 PWM-Ports für Dich. :-) Mechanische Relais darfst Du auf keinem Fall benutzen. Abgesehen davon da� Du das Relais kaputt machst, bekommst Du so viele Störungen auf das Stromnetz und der Pumpe schmeckt dies auch nicht. Du darfst hierfür ausschlie�lich nullspannungsschaltende Elekronische Lastrelais (ELR) verwenden. Nullspannungsschaltend, da der Pumpe und den Störungen zuliebe :-) nur bei einem Nullduchrgang eingeschaltet werden darf. Andernfalls kann die Pumpe sogar überhitzen. > Aber warum ist das besser für die Pumpe, macht die Phasenanschnittsteuerung > vom Dimmer nicht genau das gleiche mit 50Hz? Nein. Das eine hat mit dem anderem nichts zu tun. Der Dimmer schneidet die Phase an. Somit ist der Einschaltstrom bei jeder Halbwelle (!) vorhanden und überlastet die Pumpe, welche dann sehr hei� wird, soda� die Wicklungen durchbrennen können. > Ich hatte mir so selbst überlegt, das ständiges An und Abschalten vielleicht nicht > so gut ist und daher ehr an den Dimmer gedacht. Wie gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Wichtig ist nur, da� beim Nulldurchgang eingeschaltet wird. Darum nullspannungsschaltende ELRs. Du mu�t Dir IWP so vorstellen: Du ha�t ein Rad Deines Fahrrad und schubst es regelmä�ig mit der Hand an, soda� die Geschwindigkeit einigerma�en konstant ist. Das Anschubsen selbst wäre der Zustand, bei dem die Pumpe Strom bekommt. Die Pause wäre Strom aus. D.h. mit IWP bleibt, wenn die Frequenz nicht zu niedrig ist (>0,5Hz) die Pumpe nie stehen, da sie durch die Schwungmasse des Rotors nachläuft. Benutze einmal die Suchfunktion meines Forums und suche nach "IWP". Du findest dann schon einige Beiträge zu diesem Thema. Du benutzt am besten das ELR1 von CCTools. Wenn Du nicht mit dem ReglerBoard arbeitest, benötigst Du noch einen NPN-Transistor und einen Vorwiderstand, da die I/Os der CC2 mit nur max 5mA belastbar sind. (z.B. BC547C + 10k) MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Dimmer auch für Umwälzpumpe geeignet? (von Stephan - 23.01.2005 9:13) |