Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Autostart mit Lademöglichkeit Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 16.10.2001 16:13)
Als Antwort auf Re: Autostart mit Lademöglichkeit von Klaus - 16.10.2001 15:24

Hallo Klaus,

 
> Da ich zukünftig die swcom nutzen möchte habe jetzt aber noch zwei Fragen dazu:
> 1. Welchen Vorteil habe ich mit Hardwarehandshake? Was bringt mir das?
Manche Geräte benötigen einen Hardwarehandshake.
Er ist auch nützlich, damit kein Pufferüberlauf stattfinden kann.
(Empfangspuffer CC2 bzw. Empfangspuffer PC)

> 2. Worin liegt beim Nutzen der swcom der der Unterschied, wenn ich P1H.1 und P1H.2 oder µC RTA und µCTS auf den Pegelwandler gem. Handbuch schalte?
>
µRTS und µCTS sind die HW-Handshakeleitungen mit TTL-Pegel. Durch den Pegelwandler werden diese
erst zu RTS und CTS der RS232.
swcom (P1H.1, .2) hat einen TTL-Pegel. Man braucht für swcom auch einen Pegelwandler,
um daraus ein RS232-taugliches Signal zu machen.
In der Anleitung der CC2 ist vorgesehen auf den Hardwarehandshake von hwcom zu verzichten
und die dadurch freiwerdenden Kanäle des Pegelwandlers für swcom zu benutzen.
Man kann aber auch ohne weiteres einen externen Pegelwandler benutzen (z.B. MAX232).

> Was bringt mir der Verzicht auf die 2 Digitalports?
>
Eine zweite serielle Schnittstelle.

MfG André H.


Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Autostart mit Lademöglichkeit (von Klaus - 16.10.2001 18:33)
    Re: Autostart mit Lademöglichkeit (von André H. - 16.10.2001 18:54)