Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Meldung RS232 Fehler Kabel prüfen...... Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Christian - 8.09.2001 13:55)
Als Antwort auf Meldung RS232 Fehler Kabel prüfen...... von Christian - 6.09.2001 17:53

Also ich benutze COM1, Kabel hab ich durchgemessen, ist in Ordnung, CC1 laesst sich
damit einwandfrei programmieren. Betriebsspannung betraegt 19V= Stabilisiert. Durch
verpolen wird sie nicht zerstoert?
Serielles Kabel ist korrekt aufgesteckt. Wie gesagt CC1 laesst sich programmieren. Es gibt
an der CC2 ja Zwei pins an denen permanent 5V anliegen, hab nachgemessen und es liegt
jedoch keine Spannung an. Wird die erst nach laden des Betriebsystem anliegen? Wie kann
ich noch testen ob die CC2 nicht defekt ist? Da ja alles vergossen ist erweist sich dies
meiner Meinung nach als schwierig.

Trotzdem danke für eure Hilfe


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Meldung RS232 Fehler Kabel prüfen...... (von axe007 - 10.09.2001 15:35)
    Re: Meldung RS232 Fehler Kabel prüfen...... (von Christian - 10.09.2001 21:04)
Re: Meldung RS232 Fehler Kabel prüfen...... (von Martin Binder - 9.09.2001 16:16)