Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Meldung RS232 Fehler Kabel prüfen...... Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von axe007 - 10.09.2001 15:35)
Als Antwort auf Re: Meldung RS232 Fehler Kabel prüfen...... von Christian - 8.09.2001 13:55

> Also ich benutze COM1, Kabel hab ich durchgemessen, ist in Ordnung, CC1 laesst sich
> damit einwandfrei programmieren.

Kenne die CC1 nicht, ist das wirklich das gleiche Kabel ?

> Betriebsspannung betraegt 19V= Stabilisiert. Durch verpolen wird sie nicht zerstoert?

Gibt eine interne Schutzdiode, die Zerstörung in diesem Fall verhindert. 19V ist zwar
erlaubt, führt aber zu nicht notwendiger Erwärmung; 9V reicht auch.

> Serielles Kabel ist korrekt aufgesteckt. Wie gesagt CC1 laesst sich programmieren. Es gibt
> an der CC2 ja Zwei pins an denen permanent 5V anliegen, hab nachgemessen und es liegt
> jedoch keine Spannung an.

 Welche Pins meinst Du ? An der RS232 (CTS/RTS) oder 5V-Out ? Wenn an 5V-Out nix
kommt, aber sicher was bei Power reingeht (direkt am Modul, OHNE Appl.Board
nachmessen !), ist die CC2 defekt. Wäre nämlich auch ein Kurzschlu�/Unterbrechung auf
dem Appl.Board denkbar.

Bis dann..


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Meldung RS232 Fehler Kabel prüfen...... (von Christian - 10.09.2001 21:04)