Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Meldung RS232 Fehler Kabel prüfen...... Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Martin Binder - 9.09.2001 16:16)
Als Antwort auf Re: Meldung RS232 Fehler Kabel prüfen...... von Christian - 8.09.2001 13:55

> Also ich benutze COM1, Kabel hab ich durchgemessen, ist in Ordnung, CC1 laesst sich
> damit einwandfrei programmieren. Betriebsspannung betraegt 19V= Stabilisiert. Durch
> verpolen wird sie nicht zerstoert?
> Serielles Kabel ist korrekt aufgesteckt. Wie gesagt CC1 laesst sich programmieren. Es gibt
> an der CC2 ja Zwei pins an denen permanent 5V anliegen, hab nachgemessen und es liegt
> jedoch keine Spannung an. Wird die erst nach laden des Betriebsystem anliegen? Wie kann
> ich noch testen ob die CC2 nicht defekt ist? Da ja alles vergossen ist erweist sich dies
> meiner Meinung nach als schwierig.
>
> Trotzdem danke für eure Hilfe

Hi,
wenn du die Betriebsspannung anlegst, müssen die 5V aus der CC2 SOFORT kommen.
Diese werden durch einen internen Spannungsregler erzeugt, haben also nichts mit dem
Programm oder OS zu tun.

Entweder ist deine CC2 defekt, oder die Versorgungs-Spannung ist falsch gepolt.
Umpolen und dann umtauschen, wenn das nichts nützt.
..."Conrad ist sehr kulant"...
steht früher schon mal im Forum.

Martin


    Antwort schreiben


Antworten: