Re: DL Tool V2.1 Kategorie: Programmierung (von Milf. - 13.07.2003 12:54) | |
Als Antwort auf Re: DL Tool V2.1 von André H. - 13.07.2003 9:12
| |
Hallo André, Die Kabellänge zwischen dem 1.Stock u. Erdgeschoss beträgt < 7m. Problem tritt auch vereinzelt ebenso bei 19200 Baud auf. Wie lange wird nach der VMC-�bertragung mit dem Start-CMD gewartet ? Was ist der Unterschied zwischen CMD3 u. CMD255 im Detail ? Welches CMD ist besser zum Start der CC2-Station geeignet ? Mfg Milf. > Hallo Gerhard, > Wie lang ist das verwendete Kabel und mit welcher Geschwindigeit > überträgst Du ? > Bei Kabeln >7m sollte man nichmehr mit 57.600 Baud übertragen. > Es könnte nämlich sein, da� u.U. ein Byte nicht mehr korrekt übertragen wird. > Versuche es mit 19.200 Baud . > > MfG André H. | |
Antwort schreiben Antworten: Re: DL Tool V2.1 (von André H. - 14.07.2003 16:15) Re: DL Tool V2.1 (von Milf - 17.07.2003 13:19) |