Re: DL Tool V2.1 Kategorie: Programmierung (von André H. - 14.07.2003 16:15) | |
Als Antwort auf Re: DL Tool V2.1 von Milf. - 13.07.2003 12:54
| |
Hallo Gerhard, > Die Kabellänge zwischen dem 1.Stock u. Erdgeschoss beträgt < 7m. > Problem tritt auch vereinzelt ebenso bei 19200 Baud auf. > Wie lange wird nach der VMC-�bertragung mit dem Start-CMD gewartet ? Es wird das Echo geprüft und dann entsprechend die Kommandos gesendet. Es wird auf jeden Fall solange gewartet, bis alle Bytes als Echo zurückgekommen sind. (mit einem kleinem Timeout von 100ms) Aber vielleich wird die Schnittstelle zu schnell geschlossen, bevor das Run/Reset-Kommando komplett gesendet wurde.(1 Byte) Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Aber es wäre jetzt die einzige plausible Erklärung. Ich werde das einmal prüfen. Was für einen Rechner hast Du ? (OS, Prozessor etc.) > Was ist der Unterschied zwischen CMD3 u. CMD255 im Detail ? > Welches CMD ist besser zum Start der CC2-Station geeignet ? Der Unterschied ist schnell erklärt: CMD255 = Reset. Hier wird ein Softwarereset ausgelöst. Dies ist vergleichbar, als wenn Du auf Reset drückst. CMD3 = Run Hier wird das Programm direkt ohne Reset gestartet. Das Run-CMD hat auf jeden Fall den Vorteil, da� z.B. die Uhr weiterläuft und nicht bei Null anfängt. Allerdings wird auch sonst nicht initialisiert. Jedoch konnte ich hier bis jetzt noch keinen Nachteil erkennen. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: Re: DL Tool V2.1 (von Milf - 17.07.2003 13:19) |