Re: Eingangssignale Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 23.05.2003 11:47)
Als Antwort auf Eingangssignale von Christian - 23.05.2003 8:41

Hallo Christian,

Zuerst: Schreibe bitte bei Deinem Namen bitte noch z.B. den ersten Buchstaben
Deines Nachnamen dazu. In diesem Forum gibt es nämlich schon mehrere Christian.
Ich möchte nämlich Verwechslungen vermeiden. :-)

> ich möchte mir eine CC2-Station zulegen, da ich u.a. eine Lichtschranke (Fa. SICK VS/VE18) abfragen möchte.
> Die Versorgungsspannung  muss mind. 10 V und darf max. 30V betragen. Das Empfängerteil besitz
> einen "open-collector-Transistor. (Imax 100mA)
>
> Bislang habe ich keine Informationen dazu gefunden, ob ich die Versorgungsspannung der LS über die CC2
> beziehen kann (12V-Spannungsversorgung?), bzw. wie kann ich den Empfänger abfragen, wenn die I/O-Ports
> nur mit 5 V arbeiten? Die Stromaufnahme des Senders liegt bei
> ca: 30mA

Laut Handbuch darfst Du den 12V-Versorgungs-Ausgang der CC2-Station bis zu 100mA belasten.
Das sollte also kein Problem darstellen.
Auch die Signale sollten kein Problem sein, da der Ausgang dieser Lichtschranke
Open-Collector ist. D.h. der Ausgang wird gegen Masse gezogen oder ist offen, je nach
Schaltzustand.
Du benötigst dann nurnoch einen Pull-Up-Widerstand von z.B. 10k am benutzten Port
gegen 5V(von der Station).

Die Technischen Daten zur CC2-Station findest Du im Handbuch.
(Download entweder über den Conrad Datenblatt-Server oder hier unter "OS & CC2-Download")

MfG André H.


Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!