Re: Licht-/Rolladen-/Heizungssteuerung Kategorie: Verschiedenes (von André H. - 13.04.2003 22:40) | |
Als Antwort auf Re: Licht-/Rolladen-/Heizungssteuerung von ChristianK - 10.04.2003 21:24
| |
Hallo Christian, Da liegst Du leider etwas falsch. Um es Kurz zu machen: Eine Regelung ist alles mit einer Rückmeldung. z.B. kann es keine "Raumtemeratursteuerung" geben, da, um die Raumtemperatur konstant zu halten, eine Regelung eben dieser nötig ist. Auch eine "normale" Heizungsregelung, die die Vorlauftemperatur nach der Au�entemperatur regelt, ist eine Regelung, aber nie eine Steuerung. Die Au�enthermperatur gibt lediglich die Soll-Temperatur vor, ähnlich wie bei einem Raumthermostat. Die Ist-Temperatu wäre hier die Vorlauftemperatur. Die Vorlauftemperatur wird über eine Formel, in der mit Hilfe der Steigung und Parallelverschiebung die Raumsoll-Temperatur vorgegeben wird, bestimmt. Das Problem ist, da� viele hier eine lineare Formel verwenden und so natürlich kein optimales Ergebnis erzielen. Ein Heizungsteuerung wäre höchtens folgendes: Es wird z.B. eine Heizungspumpe mit einer Zeitschaltuhr eingeschaltet, und so die Heizung ohne Rückmeldung gesteuert. Hier handelt es sich eindeutig um eine Steuerung, da keine Rückmeldung. Sobald aber auch nur ein Temperatursensor mit von der Partie ist, ist es schonwieder eine Regelung. Auch ein sehr gutes Bsp. wäre hier die Steuerung von Zirkulationspumpen. Wird diese per Zeitschaltuhr oder Strömungssensor geschalten, handelt es sich um eine Steuerung. Wird diese allerdings per Temperatur an der Zirkulationsleitung geschalten, wäre es wieder eine Regelung. Glaub mir, ich habe das nicht umsonst gelernt. :-) Du kannst jetzt gerne versuchen, mich vom Gegenteil zu überzeugen, aber da hast Du keine Chance, da ganz genau definiert ist, was eine Regelung und was eine Steuerung ist. Wenn man es genau betrachtet sind in Heizungsregelungen immer Steueraufgaben mit enthalten (Zeitschaltuhr, Mindestlaufzeiten, etc ...). Aber diese sind meist untergeordnet. Etwas prinzipielles zu Heizungsregelungen: Man darf diese nicht zu kompliziert machen ! Bei mir z.B. sind zwar in mehreren Räumen Temperatursensoren vorgesehen, jedoch besteht keine Einzelraumregelung. Das übernehmen weiterhin die Thermostatventile. Die versch. Raumtemperaturen benutze ich lediglich, um die Vorlauftemperaturen der einzelnen (zwei) Heizkreise anpassen zu können. Aber Hauptführungsgrö�e bleibt weiterhin die Au�entemperatur, welche so ganz nebenbei bei allen Heizungsregelungen vorgeschrieben ist. Denn, was nützt es einem, die aktuelle Raumtemperatur zu kennen, ohne einen Anhaltspunkt für den Wärmebedarf zu haben. Dieser ist nunmal von der Au�entemperatur abhängig. Es nutzt nunmal nichts, die Vorlauftemperatur nach der Raumtemperatur zu regeln, wenn man nicht weis, wie hoch die Vorlauftemperatur sein mu�, um den aktuellen "Wärmeverlust" auszugleichen. Das würde höchtens funktionieren, wenn die Vorlauftemperatur immer eine zu hohe Temperatur hätte. (vgl. alte Heizungsanlagen, die fix mit 70°C liefen) Auch ein Referenzraum würde hier nichts helfen. Ich mu� hier aber auch erwähnen, da� ich kein "normales" Heizungskonzept benutze, sondern momentan ausschlie�lich mit Solar und Biomasse(Stückholz) heize. Für Ende des Jahres ist zusätzlich noch ein Klein-Blockheizkraftwerk geplant, welches mit Pflanzenöl laufen soll. Allerdings sollte man BHKWs langsam als normale ansehen, da diese auch für EFH anfangen rentabel zu werden. Erst recht, wenn sich mehrere "Parteien" zusammentun. (z.B. Doppel oder Reihenhauser) Allein durch den Stromerlös durch Eigenverbrauch und Verkauf kömmen die Primärenergiekosten(�l/Gas) wieder rein, wenn genug Laufzeit(=Wärmeabnahme) da ist. Die Wärmeleistung von solchen klein BHKWs liegt bei ca. 12 bis 14kWth.(+ 5 bis 7KWel) Das reicht i.d.R. für bis zu zwei EFH, da BHKWs meist 24h durchlaufen können. So, genug ausgeschweift. :-) MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Licht-/Rolladen-/Heizungssteuerung (von ChristianK - 15.04.2003 11:40) Re: Licht-/Rolladen-/Heizungssteuerung (von André H. - 15.04.2003 14:33) Re: Licht-/Rolladen-/Heizungssteuerung (von ChristianK - 15.04.2003 18:31) Re: Licht-/Rolladen-/Heizungssteuerung (von ChristianK - 13.04.2003 23:21) |