Re: Licht-/Rolladen-/Heizungssteuerung Kategorie: Verschiedenes (von ChristianK - 13.04.2003 23:21)
Als Antwort auf Re: Licht-/Rolladen-/Heizungssteuerung von André H. - 13.04.2003 22:40

> Hallo Christian,
>
> Da liegst Du leider etwas falsch.
> Um es Kurz zu machen:
> Eine Regelung ist alles mit einer Rückmeldung.                                             >
> z.B. kann es keine "Raumtemeratursteuerung" geben, da, um                         > die Raumtemperatur konstant zu halten, eine Regelung eben dieser nötig ist.   > Auch eine "normale" Heizungsregelung, die die Vorlauftemperatur nach
> der AuÃ?entemperatur regelt, ist eine Regelung, aber nie eine Steuerung.
                   > Die AuÃ?enthermperatur gibt lediglich die Soll-Temperatur vor, ähnlich wie
> bei einem Raumthermostat. Die Ist-Temperatu wäre hier die Vorlauftemperatur.
> Die Vorlauftemperatur wird über eine Formel, in der mit Hilfe der Steigung und
> Parallelverschiebung die Raumsoll-Temperatur vorgegeben wird, bestimmt.
> Das Problem ist, daÃ? viele hier eine lineare Formel verwenden und so
> natürlich kein optimales Ergebnis erzielen. ....

Hallo André,

Also, da es zwischen Vorlauftemperatur und Raumtemperatur keine Rückmeldung gibt,
habe ich keinen Regelkreis, also habe ich bezogen auf die Raumtemperatur eine
auÃ?entemperaturgesteuerte Vorlauftemperaturregelung.
Das eigentliche Ziel meiner Steuerung/Regelung ist es ja eine bestimmte Raumtemperatur
zu erreichen, und die regle ich nur, wenn ich diese erfasse und bei einer Abweichung durch
Erhöhung/Absenkung der Vorlauftemperatur nachregele. Von einer Regelung könnte ich bei
 den AuÃ?entemperatursteuerung der Heizung nur sprechen, wenn zwischen Vorlauftemperatur
und Raumtemperatur ein fester, statischer Zusammenhang bestände.
Das ist zwar in einem gewissen Umfang der Fall,
aber bei dem Raum zugeführter "Fremdwärme/kälte" (nicht vom Heizkörper stammend) wird dieser
statische Zusammenhang durchbrochen.
Das ist ja auch der eigentliche Kern meiner Frage: Wie erreiche ich trotzdem eine Regelung, wenn
meine Heizungsreglung durch Ab-/Zufuhr von Fremdwärme zu einer Steuerung wird ?

GruÃ?
Christian