Re: Zirkulationspumpe Kategorie: Verschiedenes (von André H. - 11.02.2003 18:13)
Als Antwort auf Zirkulationspumpe von ChristianK - 11.02.2003 13:17

Hallo Christian,

Es gibt eine sehr effektive Möglichkeit, die Zirkulationspumpe
bei Bedarf anlaufen zu lassen.
Baue einen Volumenstromgeber oder einen Strömungsschalter
im Kaltwasserzulauf zum Brauchwasserspeicher ein.
Wird Warmwasser benötigt, dann mu� nur ganz kurz der Wasserhahn
aufgedreht werden. Die CC2 kann dann diesen "Impuls" des Volumenstromgebers
oder des Strömungsschalter auswerten und die Pumpe entsprechend schalten.
Der Volumenstromgeber hat gegenüber dem Strömungsschalter noch einen
Vorteil: Du kannst so ohne mehraufwand den Warmwasserverbrauch erfassen.:-)

Eine weitere Möglichkeit wäre, wenn Du mit einem Temperatursensor
ein kleines Stück vom Warmwasserspeicher in der WW-Leitung arbeitest.
Drehst Du kurz das WW auf, dann wird die Leitung kurz nach dem Speicher
warm. Diese Temperaturerhöhung erfasst Du mit der CC2 und Du kannst die Pumpe
wieder entsprechend schalten.

Das sind die zwei gängisten Methoden, die normal verwendet werden,
wenn keine Möglichkeit für Taster vorhanden ist.

MfG André H.


> Hallo zusammen,
>
> bin gerade dabei meine CC1-Steuerung auf CC2 umzustellen. Da man damit ´ne Ecke mehr machen kann, will
> ich auch die Warmwasser-Zirkulationspumpe mit steuern. Zur Zeit habe ich eine Zeitschaltuhr und ein altes
> Kesselthermostat, das die Temperatur an der Zirkulationsleitung(vor dem (wieder-)Eintritt in den Boiler
> erkennt und bei etwa 35grd abschaltet. Funktioniert ganz gut, hat aber den Nachteil, dass, wenn man mal
> zwischendurch z.B. duschen will, kein WW hat, da es auÃ?erhalb der Normal-Zeiten liegt.
> Bei Conrad habe ich ein Equipmet gefunden(BestNr.:610393), dass mit 2 Fühlern irgendwas(Temp??) mi�t und
> dann reagiert. Soll aber 219,-� kosten, ganz schön happig (man könnte es auch etwas schärfer formulieren).
>
> Das sicherste wäre sicherlich eine Messung des Druckabfalls, wenn Wasser irgenwo gezapft wird, ist
> wohl teuer, da Drucksensoren (wasserdicht) einiges kosten. Eine Messung der Temperaturdifferenz
> an 2 Stellen am Boiler der WW-Zuleitung erfasst nicht die Tatsache, dass an der entferntesten Stelle
> kaltes Wasser in der Leitung ist, wenn z.B. an einer näher am Boiler liegenden Zapfstelle gerade
> Warmwasser gezapft wurde. Mit einer Vielzahl von Tastern und Temperaturfühlern lä�t sich das natürlich
> machen, aber vielleicht geht es auch irgendwie einfacher ?
>
> Nun die Frage: Hat jemand schon eine Steuerung für die Zirkulationspumpe realisiert und wie sind die
> Erfahrungen?
>
> GruÃ?
> Christian


Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade