Re: Zirkulationspumpe Kategorie: Verschiedenes (von André H. - 12.02.2003 19:44)
Als Antwort auf Re: Zirkulationspumpe von ChristianK - 11.02.2003 18:49

Hallo Christian,

> Taster könnte ich zur Not nachrüsten, aber die Idee mit der Volumenmessung hat mich
>  auf weitere Ideen gebracht. Wenn ich einen weiteren Volumenmesser in den Solarkreis
> und in den Nachheizkreis  des Boilers einbaue, dann könnte ich endlich den Deckungsgrad
> durch die Solaranlage erfassen. Man könnte dann ja den Skeptikern der Solartechnik
> mit Fakten anstatt Glaubensbekenntnissen kommen.

Das wäre etwas zuviel Aufwand, um etwas zu beweisen, was schon längst bewiesen wurde. :-)
Fakt ist, da� man mit einer optimal ausgelegten Anlage zur WW-Erwärmung
ca. 2/3 des Jahres bedarf decken kann.
Aber, wenn Du die die Wärmemengen erfassen willst, brauchst Du jeweils
am Vor- und am Rücklauf des Wärmetauschers einen Temp.Sensor.

> Durchflussmesser habe ich bei Conrad für etwa 100,-� gefunden (1/4 Zoll, bischen knapp) hat jemand
> was günstigeres gefunden ???

Der Volumenstromgeber mit 1/4" ist ungeeignet.
Ein passender sollte aus Metall sein und genauso wie ein normaler Wasserzähler
aufgebaut sein.
Conrad hat z.B. im Business-Katalog einen Volumenstromgeber mit 3/4" und 1".
(150175 / 150189) für 99,50 bzw. 106,38 zzgl. MWSt. (ab 3 Stck. ca. � 20,- günstiger)

Einen etwas günstigeren Sensor kenne ich schon, jedoch gibt dieser pro Liter nur
zwei Impulse aus. Diesen müsste ich aber erst in �sterreich bestellen. (Technische Alternative)

> Wie programmiere ich am besten die Volumenmessung ? Eine function oder besser einen eigenen
> thread, weil der ja zeitkritisch ist und in einem durchlaufen sollte wegen der Genauigkeit, die
> Genauigkeit der Geber liegt ja ohnehin schon so bei +/- 3%

So etwas ist unkritisch, da dies mit den Counterports gemacht werden kann.
Es müssen natürlich in regelmä�igen Abständen auch die Vor- und Rücklauftemperatur
erfasst werden.
Der Rest ist Physik.

MfG André H.