Re: Zirkulationspumpe Kategorie: Verschiedenes (von ChristianK - 12.02.2003 15:00) | |
Als Antwort auf Re: Zirkulationspumpe von Garfield - 12.02.2003 12:50
| |
Hallo Garfield, ich habe eigentlich vor die Drehzahl der Solarkreispumpe und damit den Durchfluss des Solarkreises je nach Temperaturdifferenz zu regeln, weilich davon ausgehe, dass damit ein höherer Wirkungsgrad zu erreichen ist. Dann ist´s natürlich nix mit dem konstanten Durchlauf. Gru� Christian > Hallo, > > einen Durchflussmesser für die Zuleitung zu verwenden halte ich für nicht so geschickt. Bei uns ist das Wasser > sehr kalkhaltig (vielleicht ist es je bei euch anders) und da habe ich dann doch Bedenken das Teil im Dauer- > betrieb einzusetzen. Die Lösung mit den Tastern ist natürlich nicht besonders elegant, aber dafür absolut trivial, > einfach zu bedienen und im Dauerbetrieb unschlagbar zuverlässig. > Einen Durchflussmesser für die Zirkulation zu verwenden halte ich für nicht sehr schwierig. Die CC2 hat diverse > Ports, die von Haus aus Impulse zählen. Diese Funktion wird bereits vom Betriebssystem zur Verfügung gestellt. > Du brauchst also nur alle paar Sekunden den Zähler abfragen. Gleichzeitig mu�t Du aber auch die Temperaturdifferenz messen. > Dies ist bei mir ebenfalls anders gelöst. In den Solarkreislauf ist ein sogenannter Tacosetter eingebaut. Der sorgt > dafür, da� die durchlaufende Wassermenge bei eingeschalteter Pumpe immer bei 6l/min liegt. Die > Durchflussmenge ist also konstant und mir somit bekannt. Daher mu� ich also nur noch die > Temperaturdifferenz erfassen und feststellen ob die Pumpe gerade läuft. Dies wird natürlich nicht so genau > sein, aber dafür sehr einfach auszuwerten und im Dauerbetrieb ebenso verschlei�frei. > > Gru� > > | |
Antwort schreiben Antworten: |