Re: PLM konstant auf HIGH??? Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von nitram - 26.08.2009 15:50) | ||
Als Antwort auf PLM konstant auf HIGH??? von Tobias - 26.08.2009 14:34 | ||
| ||
> Hallo, > habe schon mehrere Thread durchgelesen, aber habe immer nur gefunden, dass man den PLM-Port nicht > auf high setzen kann, sondern immer nur einen Wert darunter. Zum Beispiel wenn die Periode 100 ist, darf > man als Wert nur 99 angeben! Das kann doch irgendwie nicht sein! Gibt es denn keine Möglichkeit diesen > auch konstant auf high zu setzen? > > Grü�e Tobias Hi Tobias, wie wärs mit dem Handbuch ab Seite 113 ??? ...schnipp... 7.8.4 PLM-Ausgabe function out ( int channel, int value ) Die Funktion out gibt einen Wert pulsweitenmoduliert an einem PLM-Port aus. channel PLM-Kanal (0, 1, 2) length Periodenlänge, N Ticks Die Funktion out gibt einen Wert pulsweitenmoduliert an einem PLM-Port aus. Ist der Ausgabewert mindestens so gro� wie die für diesen Kanal eingestellte Periodenlänge, so ist der Ausgangspegel des Ports permanent high. Ein Ausgabewert 0 führt zu permanentem Lowpegel. ...schnapp.... nitraM | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: PLM konstant auf HIGH??? (von Tobias - 26.08.2009 16:20) Re: PLM konstant auf HIGH??? (von nitraM - 26.08.2009 21:36) Re: PLM konstant auf HIGH??? (von Tobias - 27.08.2009 10:58) |