Re: Sporadisches Schalten der Relais Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von MarkusK - 23.08.2009 10:09) | ||
Als Antwort auf Sporadisches Schalten der Relais von Boris - 22.08.2009 19:25 | ||
| ||
Hallo, wie sind die Relaiskontakte geschützt ? Snubber wie hier: http://www.eurotherm.com/support/notes/tis_364.pdf Oder/Und: VDR wie hier: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1 MarkusK > Hallo, > > habe soeben mein erstes c-control Programm fertiggestellt, eine einfache Ausfallsteuerung für 2 Lüfter. > Leider komme ich bei einem Problem nicht weiter, und zwar wenn ich die Relais der Station schalte kommt es manchmal zu > unkontrollierten Reaktionen: > > Die Hintergrundbeleuchtung des Display geht kurz aus, der nicht geschaltete aber schon laufende Motor geht kurz aus. > Ebenso flackern die LED´s der Station manchmal kurz auf. > > Alles nur während des Schaltvorgangs der Relais, sonst funktioniert Alles einwandfrei. > > ich habe nun Alles im Forum durchforstet, das aktuelle OS und aktuelle Module installiert und komme nicht weiter. > Die Software ist mit den aktuellen Modulen programmiert, globale Variablen mit capture gesichert. > > Kann das ein Hardwareproblem der Station sein? (gekauft juli 2009) > | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Sporadisches Schalten der Relais (von Boris - 23.08.2009 13:02) Re: Sporadisches Schalten der Relais (von MarkusK - 23.08.2009 13:40) Re: Sporadisches Schalten der Relais (von Boris - 24.08.2009 16:49) Re: Sporadisches Schalten der Relais (von nitraM - 24.08.2009 21:00) Re: Sporadisches Schalten der Relais (gelöst) (von Beplate - 28.08.2009 9:58) |