Re: Sporadisches Schalten der Relais Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von MarkusK - 23.08.2009 13:40) | |
Als Antwort auf Re: Sporadisches Schalten der Relais von Boris - 23.08.2009 13:02
| |
Siehe Handbuch der C-Control II Station (ganz zum Schlu�). Es sind die reinen Schaltkontakte die auch durch Snubber oder/und VDR usw. geschützt werden müssen. Siehe auch hier: http://www.cc2net.de/Foren/CC2Net_Forum/lesen.php?eintrag=15146 MarkusK > Hallo, > > ich nutze die internen Relais der Station, an denen ist jeweils ein Motorschütz angeschlossen. > Extra geschützt sind die Relais der Station von mir aus nicht. > > ich wei� nicht wie die Relais intern in der Station verdrahtet sind. > | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Sporadisches Schalten der Relais (von Boris - 24.08.2009 16:49) Re: Sporadisches Schalten der Relais (von nitraM - 24.08.2009 21:00) Re: Sporadisches Schalten der Relais (gelöst) (von Beplate - 28.08.2009 9:58) |