Re: AD-Multiplexer zwischen Sensor und Messboard Kategorie: Sensoren (von Michael - 17.05.2008 8:04) | ||
Als Antwort auf AD-Multiplexer zwischen Sensor und Messboard von Michael - 14.05.2008 20:50 | ||
| ||
> Bis jetzt habe ich eine Messplatine4 von Andrè mit 4 PT1000-Messadaptern nebst 4 PT1000 in Betrieb. > Nun möchte ich zusätzlich 8 Temperatursensoren (PT1000), welche alle den gleichen Messbereich haben sollen einlesen. > Kann ich die AD-Multiplexerkarte auch zwischen die Sensoren und die Messadapterkarte setzten, oder muss die > Multiplexerkarte zwingend zwischen Messplatine4 und C-Control-Unit sitzen? O.K. mittlerweile konnte ich mir die Frage selber beantworten. Unter dem Bsp. der Heizungssteuerung hier auf der Homepage ist ersichtlich, dass der Multiplexer ja auf dem Reglerboard zwischen Messplatine und den Sensoren verbaut ist. Damit kann ich bis zu 16 Sensoren mit einer Messplatine einlesen. | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: AD-Multiplexer zwischen Sensor und Messboard (von André H. - 3.06.2008 12:41) |