Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: AD-Multiplexer zwischen Sensor und Messboard Kategorie: Sensoren (von André H. - 3.06.2008 12:41)
Als Antwort auf Re: AD-Multiplexer zwischen Sensor und Messboard von Michael - 17.05.2008 8:04
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.1
Hallo Michael,

> > Bis jetzt habe ich eine Messplatine4 von Andrè mit 4 PT1000-Messadaptern nebst 4 PT1000 in Betrieb.
> > Nun möchte ich zusätzlich 8 Temperatursensoren (PT1000), welche alle den gleichen Messbereich haben sollen einlesen.
> > Kann ich die AD-Multiplexerkarte auch zwischen die Sensoren und die Messadapterkarte setzten, oder muss die
> > Multiplexerkarte zwingend zwischen Messplatine4 und C-Control-Unit sitzen?
>
> O.K. mittlerweile konnte ich mir die Frage selber beantworten.
> Unter dem Bsp. der Heizungssteuerung hier auf der Homepage ist ersichtlich, dass der Multiplexer ja auf dem
> Reglerboard zwischen Messplatine und den Sensoren verbaut ist. Damit kann ich bis zu 16 Sensoren mit einer
> Messplatine einlesen.

Bei Multiplexern ist es wichtig, da� möglichst keine Ströme durch die Multiplexer
zum MeÃ?adapter flieÃ?en.
Multiplexer ICs haben immer einen Innenwiderstand, der nicht unerheblich
den Me�wert verfälschen kann.
Deshalb mu� ich auch bei den PT & KTY Me�adaptern zwischen "normaler" Ausführung
und für Multiplexer unterscheiden.
Wenn Du bereits vorhandene PT-Me�adapter für direkten Anschlu� nun
mit Multiplexernnutzen willst, muÃ?t Du die Konstantstromquelle (STLM317LZ+1,24k) von
den MeÃ?adaptern entfernen, und zudem den Konstantstrom-Multiplexer nutzen.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten: