Re: AD-Multiplexer zwischen Sensor und Messboard Kategorie: Sensoren (von André H. - 3.06.2008 12:41) | ||
Als Antwort auf Re: AD-Multiplexer zwischen Sensor und Messboard von Michael - 17.05.2008 8:04 | ||
| ||
Hallo Michael, > > Bis jetzt habe ich eine Messplatine4 von Andrè mit 4 PT1000-Messadaptern nebst 4 PT1000 in Betrieb. > > Nun möchte ich zusätzlich 8 Temperatursensoren (PT1000), welche alle den gleichen Messbereich haben sollen einlesen. > > Kann ich die AD-Multiplexerkarte auch zwischen die Sensoren und die Messadapterkarte setzten, oder muss die > > Multiplexerkarte zwingend zwischen Messplatine4 und C-Control-Unit sitzen? > > O.K. mittlerweile konnte ich mir die Frage selber beantworten. > Unter dem Bsp. der Heizungssteuerung hier auf der Homepage ist ersichtlich, dass der Multiplexer ja auf dem > Reglerboard zwischen Messplatine und den Sensoren verbaut ist. Damit kann ich bis zu 16 Sensoren mit einer > Messplatine einlesen. Bei Multiplexern ist es wichtig, da� möglichst keine Ströme durch die Multiplexer zum Me�adapter flie�en. Multiplexer ICs haben immer einen Innenwiderstand, der nicht unerheblich den Me�wert verfälschen kann. Deshalb mu� ich auch bei den PT & KTY Me�adaptern zwischen "normaler" Ausführung und für Multiplexer unterscheiden. Wenn Du bereits vorhandene PT-Me�adapter für direkten Anschlu� nun mit Multiplexernnutzen willst, mu�t Du die Konstantstromquelle (STLM317LZ+1,24k) von den Me�adaptern entfernen, und zudem den Konstantstrom-Multiplexer nutzen. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||