Re: KTY Sensorausgang prüfen Kategorie: Programmierung (von reneforster - 14.02.2008 14:42) | ||
Als Antwort auf Re: KTY Sensorausgang prüfen von sultan - 14.02.2008 1:06 | ||
| ||
Hallo Sultan, > Unterer wert = -30°C =1,247Kohm Anzeige (Einstellung) mit rbkalib auf 0. das wäre in Ordnung. > Oberer Wert = 50°C = 2,417Kohm Anzeige (Einstellung ) mit rbkalib auf 5000 ?? mmhh, das passt nicht. im optimalsten Fall gleichst Du deinen Messadapter am unteren Punkt auf 0 und am oberen Punkt auf 10230. Die 10230 kommen daher, weil im Modul rbporst die 10 Messwerte genommen und aufsummiert werden. Dies gilt dann übrigens auch bei der Auswertung im Programm zu beachten. > Habe ich das richtig verstanden, denn ich komme mit dem oberen Wert nach einigen durchgängen nur mehr bis ca 3800. wie gesagt, Du must eigentlich bis 10230 raufkommen. Falls das dein erster Abgleich eines Messadapters ist, nicht verzagen. Die Vorgänge für den Abgleich des unteren und oberen Punktes müssen ständig wiederholt werden, da beide Potis sich beeinflussen. Also z.B. erst den unteren Wert anlegen und mit Hilfe vom rbkalib einstellen dann oberen Wert anlegen und mit Hilfe von rbkalib einstellen jetzt wieder unteren Wert anlegen, und wieder nachstellen und dann wieder oben das ganze so lange und so oft bis beide Werte dann 0 und 10230 anzeigen. Kann ein paar Versuche dauern, und wenn sie nicht gestorben sind . . . . . . Rene | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: KTY Sensorausgang prüfen (von reneforster - 14.02.2008 14:47) Re: KTY Sensorausgang prüfen (von reneforster - 14.02.2008 14:52) Re: KTY Sensorausgang prüfen (von sultan - 14.02.2008 18:56) Re: KTY Sensorausgang prüfen (von reneforster - 15.02.2008 20:01) Re: KTY Sensorausgang prüfen (von sultan - 17.02.2008 15:36) |