Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Neuer C164 -> falsche Messwerte mit LM75 Kategorie: Verschiedenes (von André H. - 3.03.2007 16:29)
Als Antwort auf Re: Neuer C164 -> falsche Messwerte mit LM75 von BanannaJoe - 28.02.2007 9:37
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0, OSOPT V3.1
Hallo Christian,

Am Derivat liegt es sicher nicht.
Zwischen den Derivaten CA, CB, DA und DB gibt es seitens des AD-Wandler keine Unterschiede.
Für die CC2 wurden in der Vergangenheit die CA und DA-Derivate verwendet.
Momentan das RoHS-konforme CB-Derivat.

Prüfe bitte einmal die Spannungsreferenz (ADR292). Vielleicht hat diese etwas abbekommen.
Diese sollte ziemlich genau 4,096V ausgeben.
(Am Controller wäre das Pin1, direkt unterhalb von C12)

Allerdings kann ich Dir nicht sagen, da bei Deinem Ersatz-Controller der OTP bereits beschrieben ist,
ob das evtl. Auswirkungen auf den Controller hat.
Evtl. hat Dein "neuer" Controller bereits eine Macke.

Ich gehe davon aus, da� Du auf evtl. kalte Lötstellen beim Einlöten geachtet hast.

MfG André H.


> Also irgendwie verstehe ich das nicht laut c164 Kennern kein Problem wegen des Beschriebenen OTP geben.
> Meine Vermutung ist, dass es auch am TYP liegen könnte.
> ich habe auf der einen Unit einen CA Typ und auf der die Probleme Macht einen DA Typ.
>
> Hat noch Jemand eine Unit mit DA Typ und eventuell einen LM75 dran?
>
>


Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Neuer C164 -> falsche Messwerte mit LM75 (von BanannaJoe - 7.03.2007 8:07)
    Re: Neuer C164 -> falsche Messwerte mit LM75 (von André H. - 8.03.2007 8:19)
        Re: Neuer C164 -> falsche Messwerte mit LM75 (von BanannaJoe - 8.03.2007 13:02)
    einige C164 übrig (von BanannaJoe - 7.03.2007 8:17)