Re: Meßbereich Thermofühler Solar/Heizungeanlage Kategorie: Sensoren (von Leo - 29.06.2006 9:32)
Als Antwort auf Re: Meßbereich Thermofühler Solar/Heizungeanlage von wema - 28.06.2006 22:50
Ich nutze:
C-Control II Station
> m.E. macht das keinen Sinn. Wo werden denn die Sensoren (speziell für au�en) denn eingesetzt?
> Bei mir z.B. (Bereich Hannover) werde ich niemals (wahrscheinlich) -40°C erreichen.
Ups, da hat mich wieder die Gewohnheit eingeholt: Ich arbeite im Automotive Bereich.
Wenn nicht anders spezifiziert, müssen die Geräte im Auto von -40°C bis +80°C funktionieren ;-).
Unter -20° werden wir wohl nicht kommen.
Bei Tieftemperatur kann ich aber leider nicht sagen unter -10°C ist eh schon egal, denn sollte es doch einmal
-25°C bekommen, mu� ich den Frostschutz überdenken.
> Und das Deine
> Solarkollektoren 200°C erreichen (dürfen) bezweifle ich auch.
Hier gilt wohl: über 140°C eh schon egal ;-).
Die Kollektoren waren lang genug ungefüllt am Dach um zu beweisen, da� das Lot nicht schmilzt. Und bei
den 6bar, die ich einstellen werde, liegt der Verdampfungspunkt etwa bei 130°C. Ob die Kollektoren nun
140°C oder 160°C haben, ist, zumindest der Regelung, egal.
Ich habe mir auch schon überlegt, wie ich es anstelle, da� ein Sensor der am oberen Me�bereich ansteht
nicht als defekt erkannt wird und Alarm auslöst ;-).

> Mein Vorschlag - so habe ich es gemacht - alle Sensoren von -30 bis 170°C. Das mü�te für alle
> Belange reichen. Die Auflösung von 0,5°C reicht allemal. Genauer mu� es nicht sein, zumindest
> für eine normale Heizungs-/Solaranlagenregelung.

Ich denke, ich werde nach Rücksprache mit dem Installateru -30 bis 160°C für alle Sensoren einstellen.
Und ich werde gleich wieder den Code ändern, der jeweils für die Sensoren an einem Me�verstärker eine
eigene Skalierung vor sieht ;-).
(Gewohheitstier, wie ich bin, verwende ich immer die Temperatur in 1/10°C, nur an integer statt byte mu�
ich mich noch gewöhnen :) ).