Re: Meßbereich Thermofühler Solar/Heizungeanlage Kategorie: Sensoren (von krassos - 2.07.2006 15:52)
Als Antwort auf Re: Meßbereich Thermofühler Solar/Heizungeanlage von Leo - 29.06.2006 9:32
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
> > m.E. macht das keinen Sinn. Wo werden denn die Sensoren (speziell für au�en) denn eingesetzt?
> > Bei mir z.B. (Bereich Hannover) werde ich niemals (wahrscheinlich) -40°C erreichen.
> Ups, da hat mich wieder die Gewohnheit eingeholt: Ich arbeite im Automotive Bereich.
> Wenn nicht anders spezifiziert, müssen die Geräte im Auto von -40°C bis +80°C funktionieren ;-).
> Unter -20° werden wir wohl nicht kommen.
> Bei Tieftemperatur kann ich aber leider nicht sagen unter -10°C ist eh schon egal, denn sollte es doch einmal
> -25°C bekommen, mu� ich den Frostschutz überdenken.
> > Und das Deine
> > Solarkollektoren 200°C erreichen (dürfen) bezweifle ich auch.
> Hier gilt wohl: über 140°C eh schon egal ;-).
> Die Kollektoren waren lang genug ungefüllt am Dach um zu beweisen, da� das Lot nicht schmilzt. Und bei
> den 6bar, die ich einstellen werde, liegt der Verdampfungspunkt etwa bei 130°C. Ob die Kollektoren nun
> 140°C oder 160°C haben, ist, zumindest der Regelung, egal.
> Ich habe mir auch schon überlegt, wie ich es anstelle, da� ein Sensor der am oberen Me�bereich ansteht
> nicht als defekt erkannt wird und Alarm auslöst ;-).
>

Hallo,

und wer sagt Dir, das Deine Lötstellen bei 200°C und mehr bei rund 10bar genauso zuverlässig sind?
Ich frag mich das nur, weil ich bei einem Stillstand schon einen gehörigen Druckanstieg habe und
aus diesem Grunde schon ein grö�eres MAG zusätzlich eingebaut habe.

GruÃ? krassos


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Meßbereich Thermofühler Solar/Heizungeanlage (von Leo - 9.07.2006 18:28)
Re: Meßbereich Thermofühler Solar/Heizungeanlage (von krassos - 2.07.2006 15:56)