Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Wo liegt der Fehler? Pegel? Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von krassos - 21.06.2006 8:50)
Als Antwort auf Re: Wo liegt der Fehler? Pegel? von Erich - 20.06.2006 12:48

>
> > Hallo Erich,
> >
> > ich nehme aus Deiner präzisen Fehlerbeschreibung mal an,
> > das der Motor nicht stoppt?
> >
> > GruÃ? krassos
> >
> >
>
> ups, entschuldigung, so ist es. Aber mittlerweile habe ich das mit einem loop +break in den Griff
> bekommen. Dennoch wundert es mich, dass die while-Schleife nicht geht.


Hallo Erich,

wenn Dein Endschalter als Signal ein High (4,xV) ausspuckt, muÃ? der Port mittels Pull-Down auf
0V gezogen werden und auf High abgefragt werden.

also

>   plm.setperiod(1, 3000);
>   while ports.get(0) == 0
>     plm.out(1, 1500);  //hier geändert: solange port0==0 fahre volle pulle rückwärts
>   plm.out(1, 0);    //und hier   :  wenn endschalter erreicht stopp
>


GruÃ? krassos


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Wo liegt der Fehler? Pegel? (von Erich - 21.06.2006 10:11)