Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Probleme mit der Hausautomation Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von krassos - 28.03.2006 17:05)
Als Antwort auf Re: Probleme mit der Hausautomation von Monni - 28.03.2006 11:41
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
> Hallo Willi,
>
> gerade das Einfache entwickelt sich bei mir immer zum Komplizierten - da bin ich einfach ein Pechvogel:
> Die Heimeier-Ventile mit 24V kenne ich - mein Problem ist, dass ich nur 12V zur Verfügung habe... im
> Prinzip laufen die Relaistreiber, die Relais, die Taster und sonstwas dazu kommen sollte mit 12V.
> Deswegen hätte ich auch die Ventile gerne mit 12V Anschlu� - oder zumindest daran angeschlossen.
> Ich könnte natürlich auch ein 24V-Netzteil dazu nehmen und diese auch über ein Relais mit 12V Spulen-
> spannung - wie die Rollo-Relais auch - antreiben... aber so viel Platz habe ich in den Etagenverteilern
> leider nicht mehr.
> Kann ich die 24V-Dinger einfach mit 12V ohne Nebenwirkungen betreiben?
> Welche Ausführung ist für Heizkörper besser: NC oder NO? Ich würde eher zu den NC tendieren, weil ich
> ansonsten immer eine Spannung anlegen muÃ?, wenn ich die Heizung nicht brauche... und das sollte die
> meiste Zeit sein... aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen - schli�lich haben viele von euch
> sowas am Laufen und ich Depp bin seit fast 2 Jahren über die Planungsphase nicht hinaus gekommen.

Hallo,

mal kurz dazwischengerufen...

Es ist zwar wenig professionell, aber die E-Thermischen Stellantriebe sollten auch mit 12 V funzen.
Allerdings benötigen die dann ca. 10 min für eine Reaktion. Ein Hutschienenschaltnetzteil ist rel. preiswert
und mit 2 bis 4 Einbauplätzen auch nicht gro�.

Zu den Stellantrieben: Es kommt auf Deine Heizungsauslegung an: Ein Beispiel...
Ich habe NC Ventile. Meine geplante PWM-Ansteuerung liegt noch als ungetestete Baugruppe
auf dem Schreibtisch. Die Ventile arbeiten (noch ;((  ) über Bimetall-Raumthermostate.
Die Heizung habe ich mir so einreguliert, das gerade eben die gewünschte Raumthemperatur in allen Räumen
erreicht wird. Die RT's schalten eigentlich nie ab. ERGO für 8 FB-Kreise Verbrauche ich also ca. 25 Watt
Dauerleistung im Heizbetrieb. Mit NO wären es 0 W. Wenn kein Heizbedarf ist, schaltet die Heizung eh ab.
Also wäre es nur in der �bergangszeit vonnöten Strombehaftet die Ventile abzuschalten (bei NO).

>
> > Nun zum Bus:

Mit Deiner Steuerleitung würde ich auf jeden Fall einen gepufferten Bus aufbauen, um dann ggf. noch
die Option für einen emulierten Bus offen zu haben.

GruÃ? krassos


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Probleme mit der Hausautomation (von Monni - 28.03.2006 18:20)
    Re: Probleme mit der Hausautomation (von krassos - 28.03.2006 19:17)
        Re: Probleme mit der Hausautomation (von Marten - 28.03.2006 21:30)