Re: Probleme mit der Hausautomation Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Marten - 28.03.2006 21:30) | ||
Als Antwort auf Re: Probleme mit der Hausautomation von krassos - 28.03.2006 19:17 | ||
| ||
Hallo zusammen, meine �berlegungen zu genau diesen Themen möchte ich Euch nicht vorenthalten: 1. Ich benutze Steller, die stromlos offen sind. Im Winter ist die Vorlauftemperatur so gewählt, da� fast die ganze Zeit alle Stellkreise offen sind. Also kein zusätzlicher stromverbrauch entsteht. Wenn ich nicht heizen möchte, dann läuft auch keine Pumpe. Also ist es egal, ob die Ventile offen oder geschlossen sind. 2. Störungen: Ich benutze Optokoppler Eingänge mit galvanisch getrennter Spannungquelle, damit nicht die Masse im ganzen Haus alle Störungen und Radiosender an die Steuerung durchstellt. 3. Um auf langen Leitungen möglichst störungsfrei Temperaturen zu erfassen habe ich vieles probiert. PT1000, KTY, ds1631. Alles schön und gut, aber nicht sehr störfest. Die 1-wire Lösung mit DS2480 + vielen DS1820 hat mich aber überzeugt. Preiswert und gut. Und man benötigt tatsächlich nur 2 Klingeldrähte. Der gepuffete I²C-Bus ist bei mir nur für den Heizungsraum und über einen I²C Multiplexer mit Puffer sind noch die Touch-Displays angeschlossen. Das sind ca. 20m. Sollte das irgendwann zu Störungen führen werde ich die Geschichte mit den P82B96 und einem Optokoppler galvanisch trennen. Gru� Marten | ||