Re: Problem mit langes Kabel und PCF8574 Kategorie: I²C-Bus (von André H. - 10.02.2006 21:39) | ||
Als Antwort auf Problem mit langes Kabel und PCF8574 von Josef - 10.02.2006 21:04 | ||
| ||
Hallo Josef, > Die CC2 mit den Reglerboard befindet sich im Keller und in einen Nebengebäude befindet sich der Heizkessel. > Zwischen des Nebengebäude und den Keller habe ich ein ca. 35m langes Cat5 Kabel verlegt für den I²C-Bus. > > Im Nebengebäude habe ich folgende I²C-Bus Bausteine: > 1 x Ausgänge (PCF 8574) > 1 x Eingänge (PCF 8574) > 1 x LC-Display (PCF 8574) > 1 x AD (PCF 8591). Hier würde ich den Bus zumindest gepuffert fahren. > Ich habe eine verdrillte Leitung für SCL und SDA verwendet, und eine Leitung für GND. > Die Leitung im Nebengebäude habe ich jeweils einen 10k Widerstand SCL/SDA mit GND abgeschlossen. > Im Nebengebäude und im Keller sind jeweils separate Stromversorgungen, nur GND sind über das Cat5 Kabel verbunden!!! Da haben wir das Problem. Technisch gesehen, gibt es beim I²C-Bus keine Abschlu�widerstände. Aber das nur als Anmerkung. ;-) Der Fehler ist, da� Du die Widerstände gg. GND schaltest. Die 10k-Widerstände sollen aber als extra Pull-Up wirken, und müssen deshalb nach 5V und nicht nach GND geschaltet werden. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Problem mit langes Kabel und PCF8574 (von Josef - 10.02.2006 22:28) Re: Problem mit langes Kabel und PCF8574 (von Josef - 11.02.2006 21:11) |