Re: Problem mit langes Kabel und PCF8574 Kategorie: I²C-Bus (von André H. - 10.02.2006 21:39)
Als Antwort auf Problem mit langes Kabel und PCF8574 von Josef - 10.02.2006 21:04
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Josef,

 
> Die CC2 mit den Reglerboard befindet sich im Keller und in einen Nebengebäude befindet sich der Heizkessel.
> Zwischen des Nebengebäude und den Keller habe ich ein ca. 35m langes Cat5 Kabel verlegt für den I²C-Bus.
>
> Im Nebengebäude habe ich folgende I²C-Bus Bausteine:
> 1 x Ausgänge (PCF 8574)
> 1 x Eingänge (PCF 8574)
> 1 x LC-Display (PCF 8574)
> 1 x AD (PCF 8591).

Hier würde ich den Bus zumindest gepuffert fahren.

 
> Ich habe eine verdrillte Leitung für SCL und SDA verwendet, und eine Leitung für GND.
> Die Leitung im Nebengebäude habe ich jeweils einen 10k Widerstand SCL/SDA mit GND abgeschlossen.
> Im Nebengebäude und im Keller sind jeweils separate Stromversorgungen, nur GND sind über das Cat5 Kabel verbunden!!!

Da haben wir das Problem.
Technisch gesehen, gibt es beim I²C-Bus keine Abschlu�widerstände.
Aber das nur als Anmerkung. ;-)
Der Fehler ist, da� Du die Widerstände gg. GND schaltest.
Die 10k-Widerstände sollen aber als extra Pull-Up wirken, und müssen deshalb nach 5V
und nicht nach GND geschaltet werden.

MfG André H.