Re: Wohin mit Sensoren im Wintergarten Kategorie: Sensoren (von M. Seidel - 31.05.2005 7:40) | |
Als Antwort auf Wohin mit Sensoren im Wintergarten von wema - 30.05.2005 15:14
| |
> Hallo CControl-Freunde, > > ich baue zur Zeit einen Wintergarten (5,50m x 3,50m x 2,75m (i.Mittel) - lxbxh). > Die Steuerung für Lüfter und Markise soll von der CControl II übernommen werden. Dazu möchte ich > einen SHT15 Sensor (Feuchtigkeit und Temperatur) vorsehen. > > Kann mir jemand helfen und sagen, wie man den Sensor am besten verpackt und wohin ich > ihn montieren soll? Bodennähe oder Kopfhöhe oder knapp unter das Dach und an der Gebäudeseite > oder an die Glasseite zum Garten hin????? > > Der Wintergarten ist vom Grundriss rechteckig! > > Bitte helft mir. > Danke und Gru�, > wema Hallo Wema, ich habe für den Wintergarten 4 Temperaturfühler (1 oben unter der Dachscheibe, 1 in der Mitte mit Feuchtefühler, 1 unten beim Ausgang des Fussbodenlüfters, 1 Aussenfühler). Damit steuere ich einen Ablüfter und einen Umlüfter (saugt oben unter der Dachscheibe die heisse Luft ab und führt sie durch Hohlsteine im Fussboden). Also folgende Fühler und Funktion: - Fühler oben für Sonnenschutz - Fühler oben und unten für Umluft - Fühler aussen und mitte für Abluft - Feuchtefühler für beide Lüfter und Brunnen Beide Lüfter werden stufenlos Drehzahlgeregelt mit Frequenzumrichter und sind deshalb leise. mfg Mathias Seidel | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Wohin mit Sensoren im Wintergarten (von wema - 31.05.2005 22:54) Re: Wohin mit Sensoren im Wintergarten (von Harald F.-T. - 1.06.2005 21:36) |