Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Anschluss von drei Inkrementaldrehgebern? Kategorie: Sensoren (von Christian - 7.02.2005 15:22)
Als Antwort auf Re: Anschluss von drei Inkrementaldrehgebern? von Cris - 21.01.2005 8:53
Ich nutze:
C-Control II Station
Hallo Cris,

danke für die schnelle Antwort! Habe jetzt trotzdem zwei Potentiometer und einen Inkremental-
drehgeber verwendet, funktioniert soweit sehr gut.

Viele Grü�e

Christian





> Hallo Christian,
>
> das ist prinzipiell möglich. Die CC2 kann maximal 3 Inkrementalgeber verwalten. Schau Dir mal das
> Modul inkremental an. Da ist ein Geber realisiert. Die Anschlüsse für die anderen 2 Geber liegen
> auf AD-Wandler-Eingängen. Hier müsstest Du die Registereinstellungen etwas ändern. Au�erdem
> sind die entsprechenden Zähler/Zeitgeber vom Betriebssystem für die swcom vergeben. Du müsstes also
> auf die swcom verzichten.
>
> Mit besonderen Schwierigkeiten ist nicht zu rechnen. Ich habe es mit 3 Gebern schon probiert.
>
> GrüÃ?e  Cris
>
>
> > Hallo zusammen,
> >
> > ist es prinzipiell möglich, drei Inkementaldrehgeber an eine CC2 Station anzuschliessen?
> > Es sollen nur zwei davon zur Positionsbestimmung verwendet werden, müsssten also über
> > Trigger-Schmidt-Schaltung o.ä. up/down gezählt werden. Beim dritten genügt die Zählung in eine Richtung.
> > Geht das und ist mit besonderen Schwierigkeiten zu rechnen?
> >
> > Danke schonmal...
> > Christian


    Antwort schreiben


Antworten: