Re: Anschluss von drei Inkrementaldrehgebern? Kategorie: Sensoren (von Christian - 7.02.2005 15:22) | ||
Als Antwort auf Re: Anschluss von drei Inkrementaldrehgebern? von Cris - 21.01.2005 8:53 | ||
| ||
Hallo Cris, danke für die schnelle Antwort! Habe jetzt trotzdem zwei Potentiometer und einen Inkremental- drehgeber verwendet, funktioniert soweit sehr gut. Viele Grü�e Christian > Hallo Christian, > > das ist prinzipiell möglich. Die CC2 kann maximal 3 Inkrementalgeber verwalten. Schau Dir mal das > Modul inkremental an. Da ist ein Geber realisiert. Die Anschlüsse für die anderen 2 Geber liegen > auf AD-Wandler-Eingängen. Hier müsstest Du die Registereinstellungen etwas ändern. Au�erdem > sind die entsprechenden Zähler/Zeitgeber vom Betriebssystem für die swcom vergeben. Du müsstes also > auf die swcom verzichten. > > Mit besonderen Schwierigkeiten ist nicht zu rechnen. Ich habe es mit 3 Gebern schon probiert. > > Grü�e Cris > > > > Hallo zusammen, > > > > ist es prinzipiell möglich, drei Inkementaldrehgeber an eine CC2 Station anzuschliessen? > > Es sollen nur zwei davon zur Positionsbestimmung verwendet werden, müsssten also über > > Trigger-Schmidt-Schaltung o.ä. up/down gezählt werden. Beim dritten genügt die Zählung in eine Richtung. > > Geht das und ist mit besonderen Schwierigkeiten zu rechnen? > > > > Danke schonmal... > > Christian | ||