Re: Anschluss von drei Inkrementaldrehgebern? Kategorie: Sensoren (von Cris, http://www.crisullmann.de - 21.01.2005 8:53) | ||
Als Antwort auf Anschluss von drei Inkrementaldrehgebern? von Christian - 21.01.2005 0:11 | ||
| ||
Hallo Christian, das ist prinzipiell möglich. Die CC2 kann maximal 3 Inkrementalgeber verwalten. Schau Dir mal das Modul inkremental an. Da ist ein Geber realisiert. Die Anschlüsse für die anderen 2 Geber liegen auf AD-Wandler-Eingängen. Hier müsstest Du die Registereinstellungen etwas ändern. Au�erdem sind die entsprechenden Zähler/Zeitgeber vom Betriebssystem für die swcom vergeben. Du müsstes also auf die swcom verzichten. Mit besonderen Schwierigkeiten ist nicht zu rechnen. Ich habe es mit 3 Gebern schon probiert. Grü�e Cris > Hallo zusammen, > > ist es prinzipiell möglich, drei Inkementaldrehgeber an eine CC2 Station anzuschliessen? > Es sollen nur zwei davon zur Positionsbestimmung verwendet werden, müsssten also über > Trigger-Schmidt-Schaltung o.ä. up/down gezählt werden. Beim dritten genügt die Zählung in eine Richtung. > Geht das und ist mit besonderen Schwierigkeiten zu rechnen? > > Danke schonmal... > Christian Meine Seite: http://www.crisullmann.de | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Anschluss von drei Inkrementaldrehgebern? (von Christian - 7.02.2005 15:22) |