Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Anschluss von drei Inkrementaldrehgebern? Kategorie: Sensoren (von Cris, http://www.crisullmann.de - 21.01.2005 8:53)
Als Antwort auf Anschluss von drei Inkrementaldrehgebern? von Christian - 21.01.2005 0:11
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, CC2-Application-Board, eigenes Board, OSOPT_V2
Hallo Christian,

das ist prinzipiell möglich. Die CC2 kann maximal 3 Inkrementalgeber verwalten. Schau Dir mal das
Modul inkremental an. Da ist ein Geber realisiert. Die Anschlüsse für die anderen 2 Geber liegen
auf AD-Wandler-Eingängen. Hier müsstest Du die Registereinstellungen etwas ändern. Au�erdem
sind die entsprechenden Zähler/Zeitgeber vom Betriebssystem für die swcom vergeben. Du müsstes also
auf die swcom verzichten.

Mit besonderen Schwierigkeiten ist nicht zu rechnen. Ich habe es mit 3 Gebern schon probiert.

GrüÃ?e  Cris


> Hallo zusammen,
>
> ist es prinzipiell möglich, drei Inkementaldrehgeber an eine CC2 Station anzuschliessen?
> Es sollen nur zwei davon zur Positionsbestimmung verwendet werden, müsssten also über
> Trigger-Schmidt-Schaltung o.ä. up/down gezählt werden. Beim dritten genügt die Zählung in eine Richtung.
> Geht das und ist mit besonderen Schwierigkeiten zu rechnen?
>
> Danke schonmal...
> Christian

Meine Seite: http://www.crisullmann.de


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Anschluss von drei Inkrementaldrehgebern? (von Christian - 7.02.2005 15:22)