Re: Wetterstation/Datalogger Frage Kategorie: Sensoren (von Daniel Buergin - 19.01.2005 10:39)
Als Antwort auf Re: Wetterstation/Datalogger Frage von Cris - 19.01.2005 7:27
Ich nutze:
C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, OSOPT V3.0
Cris

Besten Dank erstmal für die Antwort, lässt mich wieder hoffen.
Verstehe ich das "hängst du einen 200Ohm Wiederstand über den Ausgang des Sensors" richtig ?
Ich lege den Wiederstand zwischen den Signalausgang des Sensors und Masse ?

Gruss Daniel

 
> Hallo Daniel,
>
> für die Stromausgänge musst Du ein kleines Interface bauen. Das sollte aber nicht so schwer sein.
> Der Strom 20mA muss an einem Widerstand einen Spannungsabfall von 4V verursachen. Also
> hängst Du einen 200 Ohm Widerstand einfach über den Ausgang des Sensors. Dann kannst Du ganz
> normal die Spannung mit dem AD-Wandler messen.  
>
> Die 0..5V Ausgänge musst Du evt. etwas herunterteilen da die CC2 nur bis 4.096V misst.
>
> GrüÃ?e  Cris
>
> > Hallo
> >
> > Ich will mir eine Wetterstation aufbauen. Ziel ist es die C-Control II als Datalogger einzusetzen.
> > Die Wetterstation soll, was die Sensoren anbetrifft, nicht gerade Low-Cost sein. Also keine
> > Conrad-Plastik-Windräder o.ä. Genauer geht es um Barometersensor, Windrichtung,
> > Windgeschwindigkeit und Aussentemperatur/Feuchte (im wetterfesten Gehäuse) von
> > Herstellern wie www.lamprecht.net.
> >
> > Nun habe ich aber wohl einen Denkfehler gemacht (Unwissenheit ?). Wenn ich mich im
> > Internet so umschaue bei den Sensorherstellern, so gibt es immer zwei Versionen. Entweder
> > man kauft die Sensoren mit einem eigenen Datalogger, oder nur die Sensoren. Diese
> > haben dann einen analogen Ausgang, mit den Bezeichnungen "4..20mA" oder
> > "0..20mA" oder "0-5V" o.ä.
> > Gehe ich nun recht recht in der Annahme, dass ich diese Sensoren nicht direkt an die
> > C-Control anschliessen kann, sondern dass dazwischen noch ein Teil "Elektronik" muss ?
> > Bei den Sensoren mit einem Volt-Ausgang sollte es ja noch gehen oder ? Ueber die
> > A/D Ports kann ich ja 0-5V messen.
> > Was mache ich aber mit den anderen Sensoren ? Gibt es da HW von André, mit welcher
> > ich dieses Problem lösen kann ? Oder muss ich genau wissen welchen Sensor ich will und
> > damit ein entsprechendes Interface basteln ? Diese "4..20mA" Ausgänge scheinen ja so was
> > wie eine Industrienorm zu sein. Findet man überall bei Sensorherstellern.  
> >
> > Wäre dankbar für ein bisschen Aufklärung.
> >
> > Gruss
> >
> > Daniel


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Wetterstation/Datalogger Frage (von Cris - 19.01.2005 11:48)