Re: C-Control für Fußbodenheizung Kategorie: Verschiedenes (von André H. - 18.01.2005 17:26)
Als Antwort auf Re: C-Contrill für Fussbodenheizung von Horst - 13.01.2005 13:09
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Horst,

> ja die Fu�bodenheizung wird über einen Mischer gesteuert. Die Vorlauftemperatur wird über die
> Aussentemperatur gesteuert über die Funktion: -0,6x +32

Eine rein lineare Berechnung der Heizkurve ist nicht so vorteilhaft.
Die Heizkurve mu� auch wirklich eine Kurve sein. Sonst würde es Heizgerade hei�en. ;-)
Alle auf dem Markt befindlichen Regelungen sollten auch eine Kurve und keine gerade
bei der Berechnung der Vorlauftemperatur aufweisen.

Jetzt mache ich einmal das, was ich eigentlich nicht machen wollte.
Ich poste meine Heizkurven Berechnung. Die Heizkurve ist annähernd nach Viessmann.
Es kann sein, daÃ? sie hier und da einmal ein ahlbes grad von der Solltemperatur abweicht.
function getSoll(int Tout,int steigung, int parallel) returns int
{long TSoll;
 if Tout > 220 return 0;
 if Tout < -220 Tout=-220;
 TSoll=((Tout*-10)+4200);
 Tout=Tout/2;
 TSoll=(((TSoll+((Tout*Tout)/15)*-1 + 2000/3)-2200)*steigung)/1000
       +220 + parallel;
 return TSoll;
}


Tout und parallel sind Festkommainteger mit einer Nachkommastelle.
steigung ist ein FEstkommainteger mit zwei Nachkommastellen.
Standardsteigung für Heizkörper ist 1,20 (gut bemessen).
I.d.R. reicht bei gut gedämmten Haus um die 0,80.
Parallelverschiebung bei Heizkörper ist standardmä�ig ca. 10K
Bei FuÃ?bodenheizung ist die Kurve entsprechend flacher.
Zwischen 0,3 und 0,6 , je nach Haus und Auslegung der Fu�bodenheizung für Steigung.
Die Parallelverschiebung kann von -10K bis +10K gehen. Das hängt ebenfalls von
den obigen Faktoren ab.
Bei Viessmann wurde als Standard für FB-Heizung 0,6 für Steigung und
-5K Parallelverschiebung angegeben.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade