Re: C-Contrill für Fussbodenheizung Kategorie: Verschiedenes (von Horst - 13.01.2005 13:09) | ||
Als Antwort auf Re: C-Contrill für Fussbodenheizung von otto - 10.01.2005 17:29 | ||
| ||
> > Ja hab ich. meine Steuerung beiinhaltet einen zweiten Heizkreis, Vorlaufsteuerung für die > > Fu�bodenheizung, Kaminofenbetrieb und Solarsteuerung. > > > > Wenn Du näheres wissen möchtest, schreib mir doch ne Mail > > > > Gru� Horst > > Hallo Horst > wird die FB heizung über Mischer geregelt? > würde mich interessieren > > Gruss Otto Hallo Otto, ja die Fu�bodenheizung wird über einen Mischer gesteuert. Die Vorlauftemperatur wird über die Aussentemperatur gesteuert über die Funktion: -0,6x +32 Dabei ist x die Aussentemperatur, -0,6 der Faktor in welchem Verhältnis die Aussentemperatur zur Vorlauftemperatur stehen soll und +32 ein weitere Faktor der die Temperaturkurve. Der Faktor bei x bestimmt ob die Kurve für die Vorlauftemp. bei tieferen Aussen-Temperaturen mehr zunimmt als bei höheren Aussentemp. Wenn du dir ein Diagramm aufmalst und ein einige Temperaturen einträgst siehst du direkt was damit gemeint ist. Diese Funktionalität ist bei jeder konventioneller Heizungssteuerung auch vorhanden. Bei meiner Steuerung sind alle Parameter von aussen (sprich über die serielle Schnittstelle-Computerprogramm) einstellbar. Ab einer bestimmten Aussentempartur schaltet der Mischer dann auf konstant zu und die Pumpe für die Fu�boden heizung wird dann abgeschaltet. Grü�e, Horst | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: C-Control für Fußbodenheizung (von André H. - 18.01.2005 17:26) |