Re: PID-Regler Kategorie: Programmierung (von krassos - 9.12.2004 21:48)
Als Antwort auf Re: PID-Regler von guido - 9.12.2004 21:23
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Guido,

ich hab mal den Schlamassel gelöscht, der �bersichtlichkeit wegen.

> > > if tempaus.value[4]>700 y=14999;
> > > if y>14999 or y<4499
> > > {
> > > if y>14999 y1=14999;
> > > if y <4499 y1=4499;
> > > if y <3000 y1=0;


Hier ist noch ein Bug.
y kann nie kleiner werden als 4499.
Die letzte Bedingung kann nie erfüllt werden.


> > > Die Invertierung erfolgt weil ich einen Festen Sollwert für den Kessel vorgeben möchte. Um
> > > Kondensat zu vermeiden einmal bei K1 50.0°C und bei K2 60.0°C und da venn der vorgabe Wert
> > > grö�er als der Istwert ist die Pumpe laufen soll habe ich das Signal Invertert das ist alles.
> > >

Kannst Du Dein Regel(soll-)schema ein wenig näher erläutern?
Welche Rahmenbedingungen hast Du? (Grenzwerte der Temperaturen)
Das mit dem invertieren hab ich noch nicht gerafft, aber wenn ich mal etwas ausgeruht bin, komm ich drauf.

GruÃ? krassos


PS: Was regelst Du eigentlich? Die Kesseltemperatur über die Drehzahl der Pumpe?


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: PID-Regler (von Guido - 1.03.2005 17:46)
    Re: PID-Regler (von krassos - 7.03.2005 15:57)
        Re: PID-Regler (von krassos - 7.03.2005 21:57)
            Re: PID-Regler (von guido - 10.03.2005 17:37)
                Re: PID-Regler (von guido - 13.03.2005 14:55)
                    Re: PID-Regler (von krassos - 16.03.2005 21:41)
                       Re: PID-Regler (von krassos - 8.04.2005 17:34)
                          Re: PID-Regler (von Guido - 13.04.2005 21:21)
                             Re: PID-Regler (von krassos - 14.04.2005 5:01)
                                Re: PID-Regler (von Guido - 14.04.2005 19:50)