Für dieses Forum muß Javascript im Browser aktiviert werden!
Kommentar: Einfügen von HTML im Kommentar: Link einfügen: <a href="LINKURL" target="_blank">LINKTITEL</a> Bild einfügen: <img src="BILDURL"> Text formatieren: <b>fetter Text</b> <i>kursiver Text</i> <u>unterstrichener Text</u> Kombinationen sind auch möglich z.B.: <b><i>fetter & kursiver Text</i></b> C2 Quellcode formatieren: <code>Quellcode</code> ASM Quellcode formatieren: <asm>Quellcode</asm> (Innerhalb eines Quellcodeabschnitts ist kein html möglich.) Wichtig: Bitte mache Zeilenumbrüche, bevor Du am rechten Rand des Eingabefeldes ankommst ! > Hallo Guido, > > ich hab mal den Schlamassel gelöscht, der Übersichtlichkeit wegen. > > > > ><code> if tempaus.value[4]>700 y=14999; > > > > if y>14999 or y<4499 > > > > { > > > > if y>14999 y1=14999; > > > > if y <4499 y1=4499; > > > > if y <3000 y1=0;</code> > > Hier ist noch ein Bug. > y kann nie kleiner werden als 4499. > Die letzte Bedingung kann nie erfüllt werden. > > > > > > Die Invertierung erfolgt weil ich einen Festen Sollwert für den Kessel vorgeben möchte. Um > > > > Kondensat zu vermeiden einmal bei K1 50.0°C und bei K2 60.0°C und da venn der vorgabe Wert > > > > größer als der Istwert ist die Pumpe laufen soll habe ich das Signal Invertert das ist alles. > > > > > > Kannst Du Dein Regel(soll-)schema ein wenig näher erläutern? > Welche Rahmenbedingungen hast Du? (Grenzwerte der Temperaturen) > Das mit dem invertieren hab ich noch nicht gerafft, aber wenn ich mal etwas ausgeruht bin, komm ich drauf. > > Gruß krassos > > > PS: Was regelst Du eigentlich? Die Kesseltemperatur über die Drehzahl der Pumpe?