Re: Störungen durch Relais 220V? Kategorie: Sonstige Hardware (von AndrĂ© H. - 1.11.2004 10:50)
Als Antwort auf Re: Störungen durch Relais 220V? von DanielH - 1.11.2004 1:59
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Daniel,

> Genau dieses Problem tritt bei mir auf, vorallem wenn ich unter Last schalte, also z.B. Rolladen halb
> unten auf Stop, dann funkts. Hat mir jemand gängige Werte für 230V Rolladenmotoren für die Varistoren
> und RC-Glieder?

Gut, dann wird das auf jeden Fall die Ursache sein.
Als Varistoren nimmst Du am besten welche mit 250V. 0,25W-Typen sollten reichen.
Die Varistoren schaltest Du parallel zum Relaiskontakt.
Wenn die Varistoren auch nicht helfen, dann kannst Du zusätzlich RC-Glieder
parallel zum Kontakt schalten. RC-Glieder gibt es als fertige Kombinationen mit Anschlu�drähten.
Leider aber nur bei Conrad zu entsprechenden Preis.
I.d.R. bestehen diese RC-Glieder aus einem Funentstörkondensator mit 0,1µF und einem
in serie geshaltenen 100Ohm-Widerstand. Somit kann man diese auch selbst "zusammenbauen".
Aber bitte immer gut isolieren !

Ich würde aber das Ganze ersteinmal für ein Rollo ausprobieren, bevor Du alle Ausgänge
damit ausstattest.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Störungen durch Relais 220V? (von krassos - 1.11.2004 19:23)
    Re: Störungen durch Relais 220V? (von DanielH - 7.11.2004 8:56)